你可能感兴趣的试题
某建筑在顶层设置了固定窗,其楼地面面积为 2000 ㎡,固定窗的总面积为 40 ㎡ 某建筑在外墙且不位于顶层的区域设置了固定窗,每个固定窗的面积为 2 ㎡ 某建筑在外墙且不位于顶层的区域设置了固定窗,窗户之间的间距为 20m 某建筑层高 4m,在外墙且不位于顶层的区域设置了固定窗,每个窗户下沿距室内地 面高度为 2.5m 某商场设置了中庭,中庭楼地面面积为 1500 ㎡,在中庭区域的固定窗,其总面积为 50 ㎡
防烟楼梯间最高部位均设置了面积 1.0 ㎡的固定窗 防烟楼梯间每 5 层内设置了一个面积为 2.0 ㎡的可开启外窗 合用前室均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的面积为 2.0 ㎡ 避难间地面面积均为 30 ㎡,每个避难间均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的有效面积为 1.5 ㎡
长度不超过60m的内走道,开启外窗面积不应小于该走道面积的2% 需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于房间面积的2% 需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于房间面积的3% 单层、多层民用建筑中的中庭、剧场舞台及高层建筑中空高度小于12m的中庭,有可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5% 工业建筑与单层、多层民用建筑中其它场所,可开启外窗面积宜为该场所建筑面积的2%~5%
设置在顶层区域的固定窗, 其总面积不应小于楼地面面积的 2% 设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗, 单个固定窗的面积不应小于 1 ㎡, 且间距不宜大于 20m, 其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的 1/ 2 设置在中庭区域的固定窗, 其总面积不应低于中庭楼地面面积的 5% 固定玻璃窗应按玻璃面积计算
顶棚采用矿棉板 墙面采用聚酯装饰板 地面铺装半硬PVC塑料地板 隔断采用玻璃钢 窗帘采用纯毛装饰布
病房楼避难间设有独立的机械防烟设施,外窗采用乙级防火窗 手术室采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与病房楼其他部位分隔,墙上连通处开设乙级防火门 重症监护室采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与病房楼做分隔,连通处开设甲级防火门 避难间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门与病房楼分隔
教室窗透光面积与教室地面积之比 教室玻璃的面积与教室地面积之比 教室阳面玻璃的面积与教室地面积之比 教室的采光面积与教室地面积之比 以上都错误
病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按不小于25m2确定 避难间应设置消防专线电话和消防应急广播 避难间的入口处应设置明显的指示标志 避难间应设置对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
避难间服务的护理单元为2个,其用于避难的净面积为25㎡ 避难间的位置靠近楼梯间并采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔 避难间设置有消防专线电话、消防应急广播、防烟设施 避难间的入口处设置有明显的指示标志,外窗均采用乙级窗
占地面积为2000㎡的木器厂房 总建筑面积为2500㎡的玩具厂房 藏书为100万册的图书馆 总建筑面积为400㎡的老年人照料设施 总建筑面积为3200㎡的医院病房楼
透光面积/地面积 窗上缘高/教室宽 窗上缘高/窗下缘高 窗面积/地面积 窗面积/透光面积