利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线 建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环连接 设接闪针,接闪线,接闪带等 对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地,对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地
一类防雷建筑物30m 二类防雷建筑物45m 三类防雷建筑物50m 其他类防雷建筑物70m
烟花爆竹库房应划分为第二类防雷建筑物 故宫博物院应划分为第一类防雷建筑物 北京市城市档案馆应划分为第三类防雷建筑物 2008年北京奥运会主会场鸟巢应划分为第三类防雷建筑物
一类防雷建筑物 二类防雷建筑物 三类防雷建筑物 一类或二类防雷建筑物
金属加工车间 高度为26m的烟筒 多层住宅 办公楼
一类防雷建筑物 二类防雷建筑物 三类防雷建筑物 二类或三类防雷建筑物
一类防雷建筑物30米 二类防雷建筑物45米 三类防雷建筑物50米 其他防雷建筑物70米
电石库属于第三类防雷建筑物 乙炔站属于第二类防雷建筑物 露天钢质封闭气罐属于第-类防雷建筑物 省级档案馆属于第三类防雷建筑物
对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁棚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω 对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上,当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器或其他型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到电气设备的接地装置 进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上或独自接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω 高度超过70m的建筑物应将70m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置联结
特别重要防雷建筑物,重要防雷建筑物,一般防雷建筑物 特别重要防雷建筑物,第一类防雷建筑物,第二类防雷建筑物 第一类防雷建筑物,第二类防雷建筑物,第三类防雷建筑物 最重要防雷建筑物,重要防雷建筑物,第三类防雷建筑物
设避雷针、避雷线、避雷带等 建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环不连接 利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线 对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地,对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地
除第一类防雷建筑物外 第一类防雷建筑物 仅第二类防雷建筑物 仅第三类防雷建筑物
具有0区爆炸危险场所的建筑物,是第一类防雷建筑物 有爆炸危险的露天气罐和油罐,是第二类防雷建筑物 省级档案馆,是第三类防雷建筑物 大型国际机场航站楼,是第一类防雷建筑物 具有2区爆炸危险场所的建筑物,是第三类防雷建筑物