DK.SW型道口控制器应动作可靠,其作用距离不得小于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

正面操作距离不应小于1.0m  应急照明控制器的主电源要有明显标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头  应急照明控制器的控制线路要单独穿管  端子板的每个接线端,接线不得超过三根  电缆芯和导线应留有不小于300mm的余量  
主显示屏高度宜为1.5~1.8m  其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m  主显示屏高度宜为0.5~0.8m  正面操作距离不应小于1.8m  正面操作距离不应小于1,2m  
在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为 1.0~1.3m  落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.5~0.8m  在墙上安装时,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m  在墙上安装时,正面操作距离不应小于 1m  
一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过四台  区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所  系统中可设置消防联动控制设备  当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置  区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度大约为0.3~0.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m  
火灾报警控制器一般应设置在消防中心、消防值班室、警卫室及其他规定有人值班的房间或场所  控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响  区域火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地(楼)面的高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于1.5m,正面操作距离不应小于2m  集中报警控制器需从后面检修时,其后面板距墙不应小于1m;当其一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于2m  控制器应安装牢固,不得倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施  
在墙上安装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m,靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.5m  落地安装时,其底边宜高出地坪0.5~0.6m  应急照明控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施  应急照明控制器的主电源要有明显标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头  应急照明控制器的控制线路要单独穿管
  
电缆芯线和导线应留有不小于200mm的余量,并应捆扎成束  端子板的每个接线端,接线不得超过3根  控制器的主电源应用明显的永久性标志,应采用带接地的插头与电源插座可靠连接  控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志  控制器应安装牢固,安装在轻质墙上时,应采取加固措施  
火灾报警控制器和消防联动控制器, 应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所  火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时, 其主显示屏高度宜为 1.5m-1.8m  火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时, 正面操作距离不应小于 1.2m  区域火灾报警控制器在如何情况下都不得设置在无人值班的场所  

热门试题