当高位消防水箱能满足静水压力要求时应设增压设施。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

高位消防水箱的有效容积不应小于 18m³  高位消防水箱的有效容积不应小于 36m³  高位消防水箱最低有效水位应满足最不利喷头处静水压力不小于0.10MPa  高位消防水箱最低有效水位应满足最不利消火栓处静水压力不小于0.15MPa  
建筑高度110米的综合楼、消火栓系统最不利点处静水压力不应低于0.15MPa  建筑高度为55米的写字楼,消火栓系统最不利点处静水压力不应低于0.10MPa  自动喷水灭火系统等自动喷水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,且不应低于0.05MPa  工业建筑不应低于0.10MPa当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa  
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施  高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位  高位消防水箱与基础应牢固连接  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  
办公楼,建筑高度为 60m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.07MPa  宾馆,建筑高度为 110m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.10MPa  住宅,建筑高度为 54m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.07MPa  商场,建筑高度为 36m,设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,最不利点喷头处静水压力为0.07MPa  