采用三相重合闸的线路,先合侧要检查线路无压,后合侧要检查线路与母线 电压同期。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电网运行及调度考试《南网调度运行竞赛普考题库客观题库大全(判断题)一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
综合重合闸的运行方式及功能有
综合重合闸方式, 功能是: 单相故障, 跳单相, 单相重合(检查同期或检查无压), 重合于永久性故障时跳三相。 相间故障, 跳三相重合三相, 重合于永久故障时跳三相
三相重合闸方式, 功能是: 任何类型的故障都跳三相, 三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相
单相方式, 功能是: 单相故障时跳单相, 单相重合, 相间故障时三相跳开不重
停用方式, 功能是: 任何故障时都跳三相, 不重合
检无压方式, 任何故障后检测线路无压后重合
检同期方式, 任何故障后检测开关两侧同期满足要求后重合
采用三相重合闸的线路先合侧要检查线路无电压后合侧要检查线路与母线电压同步
对单侧电源线路一般采用三相重合闸装于线路供电侧
220kV~500kV线路应根据电力网结构和线路的特点采用适当的重合闸方式以下方式正确 的有
对 330kV~500kV 线路, 一般情况下宜采用三相重合闸方式
对 220kV 单侧电源线路, 采用不检查同步的三相重合闸方式
对 220kV 线路, 并列运行的发电厂或电力系统之间, 具有四条以上联系的线路或三条紧密联系的线路, 可采用不检查同步的三相自动重合闸方式
对 220kV 线路, 并列运行的发电厂或电力系统之间, 具有两条联系的线路或三条联系不紧密的线路, 且电力系统稳定要求能满足时, 可采用检查同步的三相自动重合闸方式
采用三相重合闸的线路先合侧要检查
线路无电压
检同期
在两侧都有电源的线路上采用三相一次重合闸时线路两侧投入检无压其 中有一侧为什么还要投入检同期
采用三相重合闸的双侧电源线路先合侧要检查线路无电压后合侧要检查 线路与母线电压同步
并列运行的发电厂或电力系统之间具有两条联系的线路或三条联系不紧密的线路可采用重合闸方式
同步检定和无电压检定的三相量合闸方式;
不检同期的三相重合闸方式;
并列运行双回线路,也可采用检查另一回线路有电流的自动重合闸方式;
解列重合闸方式,即将一侧电源解列,另一侧装设线路无电压检定的重合闸方式。
采用三相重合闸的线路先合侧要检查
线路无电压
检同期
不检
无所谓
带地区电源的主网终端线路一般选用解列三相重合闸主网侧检线路无电压重合方式也可以选用综合重合闸方式不带
在线路三相跳闸后采用三相重合闸的线路在重合前经常需要在一侧检查无压另一侧检查同期在检查无压侧同时投入
检查线路无电压和检查同期重合闸在线路发生瞬时性故障跳闸后
先合的一侧是检查同期侧;
先合的一侧是检查无电压侧;
两侧同时合闸;
整定重合闸时间短的一侧先合。
带地区电源的主网终端线路一般采用解列三相重合闸重合闸方式主网侧在重合前应进行检线路无压判定
检查线路无压和检查同期的重合闸在线路发生瞬时性故障跳闸后
先合的一侧为同期侧
先合的一侧为无压侧
两侧同时重合
不好确定。
检查线路无压和检查同期的重合闸在线路发生瞬时性故障跳闸后______
先合的一侧为同期侧;
先合的一侧为无压侧;
两侧同时重合;
不好确定。
对于电力系统中自动重合闸装置的装设下列哪种说法是错误的
必要时母线故障可采用母线自动重合闸装置
110kV及以下单侧电源线路,可采用三相一次重合闸
对于220kV单侧电源线路,采用不检查同步的三相重合闸方式
对于330kV~550kV线路,一般情况下应装设三相重合闸装置
在线路三相跳闸后采用三相重合闸的线路在重合前经常需要在一侧检查无 压另一侧检查同期在检查无压侧同时投
带地区电源的主网终端线路一般采用解列三相重合闸方式 主网侧在重合前应进行检线路无压判定
有关220~500kV架空线路采取的重合闸方式下列哪项说法是错误的
220kV单侧电源线路,采用不检查同步的三相自动重合闸方式
330kV单侧电源线路,采用单相重合闸方式
220kV双侧电源线路,采用不检查同步的三相自动重合闸方式
330kV双侧电源线路,采用单相重合闸方式
在两侧都有电源的线路上采用三相一次重合闸时线路一侧投入检同期另一侧 投入检无压为什么检无压侧还要投入
热门试题
更多
只有在调频市场中标发电单元可获得可获得相应AGC容量补偿费用
在系统发生不对称短路时会出现负序分量可使发电机转子过热局部温 度高而烧毁
试送的开关必须完好且具有完备的继电保护
微机继电保护装置在运行中需要切换已固化好的成套定值时由现场运行人 员按规定的方法改变定值此时必须停用微机继电保护装置但应立即显示打 印新定值并与主管调度核对定值单
强送开关操作间隔时间应大于3分钟
变压器向母线充电时可能出现铁磁共振或母线对地三相电容不平衡而产生 异常过电压所以须将变压器中性点接地然后再充电
母线电压互感器退出前应做好该电压互感器的二次切换否则需将相关 保护及安全自动装置退出后方可操作
调控中心监集控中心或监视中心的监控系统应满足数据直采直送具 备信息分类分级显示安全防误电子标识牌等功能要求新建系统应满足OS2 技术规范的相关要求
大接地电流系统接地短路时系统零序电流的分布与中性点接地的多少及位 置有关
对新安装的或一二次回路有过变动的继电保护必须在负荷状态下进行相 位方向性判别测试
变压器投切时会产生大气过电压
频率为50Hz的交流电其周期是0.02s
在220kV线路发生接地故障时故障点的零序电压最高而220kV变压器中 性点的零序电压最低
断路器失灵保护在断路器拒动时动作
变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关
发现刀闸过热时应采用倒闸的方法将故障刀闸退出运行如不能倒闸则应 停电处理
运行中的母联开关不能分闸可倒空其中一条母线再拉开母联开关的两侧 刀闸
电网黑启动主要考虑频率控制电压控制暂态稳定性和静态稳定性等问题 为加速系统恢复220kV系统所有快速保护正常投入一般不进行保护调整
调度机构必须执行国家下达的供电计划不得克扣电力电量并保证供电 质量
双母接线倒母线时拉母联开关应注意对要停电的母线再检查一次确认设 备已全部倒至运行母线上防止因漏倒引起停电事故
自动化信息表是指变电站自动化系统调度自动化主站系统间传输信息的对 应点表分为遥测遥信遥控三类信息表
调控中心监集控中心或监视中心至110kV及以上无人值班变电站均应具 备独立的单或双通道其光缆传输网调度数据网综合数据网及通信电源 调度自动化电源等设备至少满足N-1要求避免因单一节点故障导致监控系统失 效
在距离保护中瞬时测定就是将距离元件的初始动作状态通过起动元件的 动作而固定下来以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回造成保护装 置拒绝动作
电压异常时调节变压器分接头可以调压是因为可以改变变压器吸收无功 的多少
电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点对电压中枢点的选择有它 自己的原则而电压监测点的选择可以随机进行没有什么原则
各个地区都应该有一定数量的监测点以保证监测点能完全反映电网整体电 压情况
刀闸误合时无论何种情况都不许再带负荷拉开
当系统发生谐振过电压时通过改变系统原有运行方式能对其起到限制作用
在开关的断口加装并联电阻可以限制操作过电压
日常运行时负责信号监视的人员应及时确认各类告警信号防止未确认 未复归的信号堆积而影响系统运行的正常监视