当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

装置的整组试验是指自装置的电压、电流二次回路的引入端子处,向同一被保护设备的所有装置通入模拟的电压、电流量,以检验各装置在故障及重合闸过程中的动作情况。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备间隔间的连线都要进行标号  二次回路中所有设备的端子编号  二次回路中所有设备的符号  二次回路中所有装置的符号  
计量二次回路不得接入任何与电能计量无关的设备  贸易结算用电能计量装置二次回路所有的接线端子、试验端子应能实施封闭  二次回路的连接导线应采用铜质绝缘导线。电压二次回路导线截面积应不小于2.5mm2,电流二次回路导线截面积应不小于4mm2  35kV以上贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设微型断路器  
修改后的图 纸应及时报送直接管辖调 度的继电保护部门  保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除  在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验  变动电压、电流二次回路后, 要用负荷电压、 电流检查变动后回路的正确性  
电压互感器装置端子箱内  电流互感器装置端子箱内  电能表屏(柜) 内电能计量二次回路  断路器端子箱内  
二次回路绝缘及交流耐压  单套保护装置的整组试验  传动试验  向运行人员书面交底,包括定值、回路变动情况等  
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路  
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路  
电流互感器的二次回路应有且只能有一个接地点,宜在配电装置处经端子接地;  电流互感器二次回路应有一个接地点,在配电装置处经端子接地;  电流互感器二次回路不允许多点接地,只能在配电装置处经端子接地;  电流互感器二次回路应只有一点在配电装置处经端子接地。  
从电流互感器、 电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、 合闸回路  
在联合接线盒处短接电流互感器二次回路  在端子排处的电流试验连接端子处短接电流互感器二次回路  在开口式电流互感器衔铁为闭合之前安装二次回路  先用短接线短接电流互感器二次侧再安装  
互感器本体  就地端子箱  电能计量屏端子排处  电能表试验接线盒  
一般在电流互感器的端子箱处接地,但某些保护应在保护屏的端子排上接地  均应在电流互感器的端子箱处接地  均应在二次回路屏的端子排上接地  在电流互感器的端子箱处和二次回路屏的端子排上分别接地  
电能计量装置必须配置联合试验盒  二次回路必须配置二次电流、电压端子  没有实负荷  没有联合接线盒  

热门试题

更多