你可能感兴趣的试题
为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备间隔间的连线都要进行标号 二次回路中所有设备的端子编号 二次回路中所有设备的符号 二次回路中所有装置的符号
计量二次回路不得接入任何与电能计量无关的设备 贸易结算用电能计量装置二次回路所有的接线端子、试验端子应能实施封闭 二次回路的连接导线应采用铜质绝缘导线。电压二次回路导线截面积应不小于2.5mm2,电流二次回路导线截面积应不小于4mm2 35kV以上贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设微型断路器
修改后的图 纸应及时报送直接管辖调 度的继电保护部门 保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除 在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验 变动电压、电流二次回路后, 要用负荷电压、 电流检查变动后回路的正确性
电压互感器装置端子箱内 电流互感器装置端子箱内 电能表屏(柜) 内电能计量二次回路 断路器端子箱内
二次回路绝缘及交流耐压 单套保护装置的整组试验 传动试验 向运行人员书面交底,包括定值、回路变动情况等
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路 从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路 从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始) 从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路 从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路
电流互感器的二次回路应有且只能有一个接地点,宜在配电装置处经端子接地; 电流互感器二次回路应有一个接地点,在配电装置处经端子接地; 电流互感器二次回路不允许多点接地,只能在配电装置处经端子接地; 电流互感器二次回路应只有一点在配电装置处经端子接地。
从电流互感器、 电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路 从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路 从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、 合闸回路
在联合接线盒处短接电流互感器二次回路 在端子排处的电流试验连接端子处短接电流互感器二次回路 在开口式电流互感器衔铁为闭合之前安装二次回路 先用短接线短接电流互感器二次侧再安装
互感器本体 就地端子箱 电能计量屏端子排处 电能表试验接线盒
一般在电流互感器的端子箱处接地,但某些保护应在保护屏的端子排上接地 均应在电流互感器的端子箱处接地 均应在二次回路屏的端子排上接地 在电流互感器的端子箱处和二次回路屏的端子排上分别接地
电能计量装置必须配置联合试验盒 二次回路必须配置二次电流、电压端子 没有实负荷 没有联合接线盒