施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器 施工用电配电系统各配电箱、开关箱中应装配隔离开关、熔断器或断路器 在开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.2s 开关箱中装配的隔离开关只可用于直接控制现场照明电路和容量不大于3.0kw的动力电路
所有开关电器必须是合格产品 装有隔离电源的开关电器 配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置 开关箱与用电设备之间应实行"多机一闸"制 配电箱,开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠,并有合适的分级配合
总配电箱与分配电箱 总配电箱与开关箱 分配电箱与开关箱 开关箱
箱(盘)内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不少于2根,防松垫圈等零件齐全 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.5s 照明箱(盘)内,分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出 位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整 箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确
所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器,还是使用旧电器,必须完整、无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破、损电器 配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置 开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸一漏一箱”制 配电箱、开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠(一般额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间<0.1s),并有合适的分级配合