35kV及以下电缆本体上方可以建房,堆砌杂物。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《下》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
35kV及以下电力电缆本体检修中敷设时无铠装的单芯电缆的最小弯曲半 径为15D
电力电缆出厂验收外观11066kV及以上电力电缆应具备电缆敷设 牵引头35kV及以下电力电缆也要具备
排管敷设的35kV电缆其本体投资约为相同输送容量架空线路的倍
2
4
10以上
35kV以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么
电力电缆技术中通常把35kV及以下电压等级的电缆称为110kV及以上等级的电缆称为__电缆
变电检修管理规定第14分册电力电缆检修细则35kV及以下电力电缆 本体检修整体更换时工艺质量控制方面
制动装置
启动装置
自检装置
检修装置
传输交流电的黏性纸绝缘电缆只用于35kV及以下电压等级
对110kV及以上电压等级电缆35kV及以下电压等级重要线路的电缆应进行监造和工厂验收
油浸纸绝缘的电力电缆主要用于35KV以下电压等级的电缆线路
35kV热缩式电力电缆终端头制作剥除剥铠装时应首先沿锯痕将铠装卷断铠装断开 后再向电缆剥除
外护套断口
端头
本体
固定点
35kV及以下电力电缆本体检修中直埋敷设电缆回填前应经过隐蔽工程 验收合格并分层夯实回填料的夯实系数
35kV及以下电力电缆本体检修中直埋敷设电缆经过有酸碱等严重腐蚀 性地区应先采集土壤样品测试其PH值
变电检修管理规定第14分册电力电缆检修细则35kV及以下电力电缆 本体检修整体更换时应注意应严格执行
动火
检修
运行
操作
35kV及以下电力电缆本体检修中聚氯乙烯或聚乙稀护套且外层涂有石墨 层的电缆应用1000V摇表测其护
直埋方式的35kV电缆其本体投资约为相同输送容量架空线路的倍
2-3
4-7
8-10
变电检修管理规定第14分册电力电缆检修细则35kV及以下电力电缆 本体检修整体更换时工艺质量控制应注
灼伤
受潮
脏污
破损
直埋光电缆线路与电力电缆的最小水平接近限界应
35KV以下时≥0.5m;35KV及以上时≥2.0m
35KV以下时≥0.3m;35KV及以上时≥1.5m
35KV以下时≥0.6m;35KV及以上时≥2.5m
35KV以下时≥0.8m;35KV及以上时≥1.2m
模塑式终端一般用于35kV及以下交联聚乙烯绝缘电缆
热缩式终端一般用于35kV及以下塑料绝缘电缆
直埋方式的35kV电缆其本体投资约为相同输送容量架空线路的倍
2~3
4~7
8~1
热门试题
更多
穿墙套管安装后设备外观完好无损伤末屏法兰及不用的电压抽取端 子可靠短接
新建变电站的站用变压器接地变压器不应布置在开关柜内或紧靠开关柜布 置避免其故障时影响开关柜运行
在35kV及以下电缆进入建筑物或与地下建筑物交叉等情况下当其长度不超 过5m时允许埋设较浅但必须在电缆上部有加强保护措施电缆外皮至地下 构筑物基础不得小于0.3m
户外GIS法兰对接面宜在法兰接缝安装螺孔跨接片接触面周边法兰对 接面注胶孔盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶
介质损耗因数tanδ90℃①注入前≤0.005②注入后≤0.007
GIS装配前应检查并确认防爆膜是否受外力损伤
互感器受潮后应对互感器器身进行干燥处理如轻度受潮可用热油循环干 燥处理严重受潮者则需进行真空干燥
对于混有水分和脏污的变压器油可用物理方法将水分和脏污分离出去
电缆终端套管替换在安装前应使用无水酒精彻底清洗套管内壁并在清洗 后确保酒精的充分挥发保证套管内壁的洁净度满足生产厂家的工艺要求
母线在支柱绝缘子上的固定死点每一段应设置2个并位于全长或两母线伸 缩节中点
直埋敷设电缆回填前应经过竣工验收合格并分层夯实
电容器分层安装时层间不应加设隔板
新安装的隔离开关必须进行导电回路电阻测试交接试验值应不大于出厂试 验值的1.2倍
600A及以上穿墙套管端部的金属夹板紧固件除外应采用非磁性材料
拔是指用撬棍橇起需要变动角度或移位的重物然后使撬棍尾部作横向摆动 使其绕支点移动达到使重物移动和转动的目的
__隔离开关通过短路电流后宜对相关项目进行特殊巡视排查
用于投切并联电容器的断路器出厂前应整台进行老炼试验并提供老炼试验 报告
当多根接地体相互靠拢时入地电流的流散作用加强
11066kV及以上电力电缆关键点验收中绝缘屏蔽为挤包的半导电屏蔽层 挤包半导电层在与绝缘层的交界面上应光滑无尖角颗粒烧焦或擦伤痕迹
并联电容器组用串联电抗器应安装在电容器组后端且不采用叠装结构
11066kV及以上本体检修中敷设电缆时转弯处的侧压力应符合制造 厂的规定无规定时不得大于3KN/m
电压互感器的额定电压与额定一次电压数值相同
长期目标应保持一定的灵活性短期目标要保持一定的稳定性
班组对外可以发生经营关系
同一档距内三相母线弛度应一致允许误差-2.5%~5%
ZN28-10型真空断路器配CD10机构本体的分闸时间s标准是0.6
干式变压器跳闸后经判断确认跳闸不是有内部故障所引起不可以投入运 行需要做进一步检查
新采购油纸电容套管在最低环境温度下不应出现负压生产厂家应明确套管 最大取油量避免因取油样而造成负压
双电阻对称旗循环过渡电路的分接开挂仅考虑过渡触头开断容量选择过渡 电阻则R越小主通断触头的开断容量越小
变电检修管理规定第13分册穿墙套管检修细则穿墙套管A类检修检修 项目包含密封垫更换绝缘油处理伞裙修补油枕更换等部件的检修