当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在起机和运行中严禁对各( )进行强迫动作,若电器元件动作失灵,应及时查明原因排除( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

故障设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回  断路器未跳开的判别元件动作  断路器动作跳闸  电压元件不开放  
非全相运行保护是为了断路器一相拒合或一相拒动而设置的  发电机中流过负序电流,对发电机有危害,若靠反时限负序电流保护动作,则时间较长  非全性实际是断路器失灵引起的,所以要启动失灵保护,跳相邻元件  断路器失灵保护中的电流判别元件和电压闭锁元件在非全相时都可能不动作,所以必须用单独的负序电流元件或零序电流元件做判据,和“断路器位置三相不一致”等条件一起构成不同的回路,分别去解除电压闭锁元件和启动断路器失灵保护  
电器元件的受电量或非电气元件的受力均未达到动作值的原始状态  电器元件的受电量或非电气元件受电后的状态  任意状态  ABC都不对  
元件所在间隔  引起停运的部件  元件所在套  元件所在站  
保护出口继电器动作后不返回  断路器位置不变位  电流判别元件动作  保护出口继电器动作后返回  断路器位置在合位  
启动回路由保护动作出口接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。  母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路。  母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。  
失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路所组成。  失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。  母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路所组成  
检查所有电器元器件是否松动  检查所有的电器元件有无损伤  空气开关动作是否灵活  备品备件是否齐全  
失灵保护电压闭锁回路开放, 本站有保护装置动作且超过失灵保护整定时间仍未返回  失灵保护电压闭锁回路开放, 故障元件的电流持续时间超过失灵保护整定时间仍未返回,且故障元件的保护装置曾动作  失灵保护电压闭锁回路开放, 本站有保护装置动作, 且该保护装置和与之相对应的失灵电流判别元件持续动作时间超过失灵保护整定时间仍未返回  本站有保护装置动作, 且该保护装置和与之相对应的失灵电流判别元件持续动作时间超过失灵保护整定时间仍未返回  

热门试题

更多