当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

物料间的二氧化碳灭火系统,其剂量按被保护场所总容积的()计算。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  惰性气体灭火系统  热气溶胶灭火系统  
二氧化碳或卤代烷  水喷淋灭火系统  二氧化碳或1211  1301灭火系统  
二氧化碳灭火对保护物不会造成污染  二氧化碳这种气体灭火剂对人没任何危害  二氧化碳不适用于扑救活泼金属及氢化物 的火灾  二氧化碳适用于扑救过氧化氢火灾  
采用全淹没灭火系统对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3% ,且开口不应设防护区墙面2/3以上。  采用全淹没灭火系统对固体深位火灾,所有的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。  局部应用灭火系统保护对象周围的空气流动速度不宜大于5m/s  局部应用灭火系统当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm  启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源。  
模拟喷气试验宜采用手动启动方式  IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验  
采用全淹没系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区建筑面积的3%,且开口不应设在底面  当组合分配系统保护5个以上的防护区或保护对象时,或者在72h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量  全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%  全淹没灭火系统当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在相应计算值的基础上每超过5℃增加2%  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间小应小于30s  
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统  船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统  固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定  固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用  
__二氧化碳灭火系统  IG541气体灭火系统  低压二氧化碳灭火系统  卤代烷灭火系统  
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min  当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min  
二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  惰性气体灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  
保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s  在喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物  防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭  当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm  
根据灭火场所的不同, 二氧化碳灭火剂用量计算可分为体积计算法和面积计算法两种  二氧化碳的小空间渗透率小于大空间  不同场所使用二氧化碳灭火剂灭火所需的二氧化碳灭火浓度是一样的  二氧化碳灭火不受周围环境的影响  

热门试题

更多