进入煤气区域作业, 一氧化碳含量在 50mg/m3时, 连续工作时间不允许超过 1 小时, 进入煤气区域作业,在 200mg/m3时, 连续工作时间不得超过 20 分钟。
查看本题答案
包含此试题的试卷
煤气技能题库《煤气技能比武理论知识题库(判断题)》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
煤气危险区如地下室加压站热风炉及各种煤气发生设施附近的一氧化碳浓度应定期测定在关键部位应设置一氧化碳
50ppm
24ppm
100ppm
进入煤气设施内工作时一氧化碳含量不超过40ppm时入内连续工作时间不应超过
0.5
1
2
煤气工作区的一氧化碳浓度必须定期测试在关键部位宜设置一氧化碳监测装置作业环境一氧化碳最高允许浓度为p
根据工业企业煤气安全规程GB6222的规定对于煤气设施检修作业的安全规定说法错误的是
煤气设施停煤气检修时,应可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净
一氧化碳含量不超过30mg/m3时,可较长时间工作
一氧化碳含量不超过200mg/m3时,入内连续工作时间不应超过0.5h
工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2h以上
进入煤气设施内工作时应取空气试样进行一氧化碳及氧气含量分析
在煤气区域和设备内工作时一氧化碳含量与工作时间的关系
对煤气实行分级管理根据一氧化碳的含量将作业区域分成类煤气危险区域
进入煤气设备内作业应进行一氧化碳含量测定ppm以上不得进入
120
160
180
200
进入煤气设施内工作时只检测一氧化碳含量合格就可以了
在煤气区域工作的作业人员应携带一氧化碳检测报警仪进入涉及煤气的设施内必须保证该设施内氧气含量不低于%
20
23
21
19.5
进入煤气设施内工作时一氧化碳含量不超过100mg/m3时入内连续工作时间 不应超过1h
当一氧化碳含量在50mg/m3时连续工作时间不得超过______当一氧化碳含量在 100mg/m3时
在煤气区域工作的作业人员当设施内时应佩戴空气或氧气呼吸器等隔离式呼吸器具
一氧化碳含量大于50ppm或氧气含量小于19.5%
一氧化碳含量大于45ppm或氧气含量小于20%
一氧化碳含量大于40ppm或氧气含量小于20.2%
一氧化碳含量大于35ppm或氧气含量小于20.4%
进入煤气区域下列行为正确的是
煤气区域作业,一人作业一人监护,并配带一氧化碳报警仪
在煤气排水器旁休息
煤气区域单人作业
煤气区域作业抽烟
在焦化厂一氧化碳存在于煤气中特别是燃炉加热用的高炉煤气中的一氧化碳含量在20%左右
在煤气地区作业时一氧化碳浓度超过50PPm时必须戴面具作业
进入煤气区域作业的人员应配备便携式报警仪
氧气
硫化氢
一氧化碳
进入煤气设备内作业的注意事项正确的有
煤气设施停气检修时,必须可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净。
应取空气样作一氧化碳含量分析,不超过30mg/m3时,可较长时间工作,并现场实施检测一氧化碳浓度。
安全分析取样时间不得早于动火或进入设备前半小时,并实时监测一氧化碳浓度。
经一氧化碳含量分析后,人员进入煤气设备内可不采取防护措施和设专职监护人。
煤气危险区如地下室加压站热风炉及各种煤气发生设施附近的一氧化碳浓度应在关键部位应设置一氧化碳作业环境
进入煤气受限空间内作业必须检测合格后方可进入管道内工作
氧含量
一氧化碳含量
氮气含量
温度
热门试题
更多
设备管线连接的跨接线及接地端应选择在不受外力损伤便于检查维修且与 接地干线容易相连的地方
对于小裂缝戴好防毒面具可顶着管道正压力直接焊补
煤气可燃气体与助燃气体按一定比例范围混合在点火源的作用下发生剧烈的 化学反应释放出大量能量的现象称为煤气爆炸
补偿器宜选用耐腐蚀材料制造
凡新型煤气设备或附属装置投入使用前必须经过安全条件论证
消除燃烧三要素中的任何一个要素燃烧便终止这就是灭火的原理
每个生产供应和使用煤气的企业应设煤气防护站或煤气防护组并配备必要的 人员建立应急救护体系
__高炉从过剩煤气放散管算起300m以内的厂区净煤气总管其 排水器水封的有效高度应不小于mm
发生煤气中毒事故后应迅速将中毒者及时地救出煤气危险区域抬到空气新鲜的 地方采取措施进行施救并向煤气防护站和120申请现场救援
煤气中毒者已停止呼吸应在现场做人工呼吸心脏停止跳动的就没必要再进行抢救 了用急救车送往医院即可
一氧化碳中度中毒的症状为头痛头昏头沉重感恶心呕吐全身疲乏无力 耳鸣心悸神志恍惚
放散管口应采取防雨防堵塞措施
密封蝶阀只有和水封插板眼镜阀等并用方可作为可靠的隔 断装置
爆炸性混合物的点火能量越小其燃爆危险性就越小
处理煤气事故时不能少于两人必须配戴好防毒面具应采取联系救援疏散人 员严禁火源等安全措施迅速减小或控制煤气泄漏量
煤气危险区的一氧化碳浓度必须定期测定在关键部位应设置一氧化碳监测装置
过剩煤气必须点燃放散放散管管口高度应高于周围建筑物且不低于20米
处理煤气泄漏及着火基本程序一堵漏二降压三灭火
穿过墙壁引人厂房内的煤气支管墙壁应有环形孔不准紧靠墙 壁
打开煤气设备管道人孔时人员应该站在下风侧的位置要侧开身子防止煤气 中毒
转炉煤气回收系统中设自动的连续式氧含量分析仪煤气含氧 量达1%时报警达时应停止回收
煤气管道与水管热力管燃油管和不燃气体管在同一支柱或栈 桥上敷设时其上下敷设的垂直净距不宜小于
煤气管道计算压力小于kPa时可只做严密性试验
直径小于或等于200mm的煤气管道起火可直接关闭煤气阀门灭火
U型水封与隔断装置并用的切断方式可以作为可靠的切断装置使用
煤气设备设施和管道泄爆装置泄爆口不应正对建筑物的门窗如设在走梯或过道 旁必须要有警示标志
煤气设备或单独的管段上人孔一般不少于个
剩余煤气放散装置安装在净煤气管道上在煤气供用过程中发生煤气压力骤然升 高超过预定值时将煤气排出系统外的装置
管道的环焊缝应离开支架托座以上纵焊缝应在托座的 上方
在煤气设备上抽堵盲板动火检修进入受限空间等作业必须办理申请手续审 批后煤气防护人员到现场监护否则不能工作
热门题库