分析发电机大轴接地电刷有何作用。
查看本题答案
包含此试题的试卷
水轮发电机组值班员考试《高级水轮发电机组值班员》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
发电机大轴接地碳刷作用是什么
发电机大轴接地电刷有什么用途
为防止在发电机的转子上产生高的静电电压应在汽侧轴上装置接地电刷一般可经过100~300Ω的电阻接地
发电机大轴处的接地铜辫的作用
发电机大轴接地电刷的用途
发电机机端定子绕组接地对发电机的危害比其它位置接地危害要大这是 因为机端定子绕组接地流过接地点的故障
汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用
发电机机端定子绕组接地对发电机的危害比其他位置接地危害要大这是因为机端定子绕组接地流过接地点的故障电
发电机接地碳刷的作用
消除大轴对地的静电压;
供转子接地保护装置用;
供测量转子线圈正负对地电压用;
供测量转子电阻用。
下列对发电机大轴接地电刷用途描述不正确
消除大轴对地的静电电压
供转子接地保护装置用
供测量转子线圈正、负极对地电压用
保护励磁回路
下面所列发电机接地电流允许值中正确的是
发电机额定电压6.3kV,发电机额定容量不大于50kW,接地电流允许值4A;
发电机额定电压10.5kV,发电机额定容量50~100kW,接地电流允许值3.5A;
发电机额定电压13.8~15.75kV,发电机额定容量125~200kW,接地电流允许值2A(氢冷为2.5A);
发电机额定电压18~20kV,发电机额定容量300kW,接地电流允许值1A。
大接地电流系统中发生接地短路时在零序序网图中没有发电机的零序阻抗这是由于
发电机没有零序阻抗;
发电机零序阻抗很小可忽略;
发电机零序阻抗近似于无穷大;
发电机零序阻抗中没有流过零序电流。
按反应基波零序电压原理构成的作用于信号的发电机定子接地保护要求发电机接地电 容电流小于
2A
5A
10A
发电机大轴上接地碳刷的作用
发电机大轴接地碳刷的作用
大接地电流系统的接地故障零序电流分布与一次系统的发电机开停机有 关
为防止在发电机的转子上产生高的静电电压应在汽侧轴上装置接地电刷一般可经过Ω的电阻接地
发电机大轴接地碳刷有什么用途
发电机大轴接地电刷用途有
消除大轴对地的静电电压
供转子接地保护装置用
供定子接地保护装置用
供测量转子线圈正、负极对地电压用
发电机中性点二次接地电阻的作用
热门试题
更多
变压器在负载运行时也有损耗是因为漏电抗存在
冲击式水轮机的尾水管中存在自由面
同步发电机的三种不正常运行状态为过负荷过电流过电压
水轮机主轴密封的作用是有效地阻止水流从主轴与顶盖之间的间隙上溢防止水轮机导轴承及顶盖被淹
功率方向过流保护装置的动作电流可不必躲过被保护线路中的最大负荷电流
温度对三极管输入特性没有影响只对输出特性有影响
正弦交流相量的加减可以将相量直接相加减
倍压电路主要是利用一个电容器所充得的电压和电源电压叠加后再给另一个电容器充电而使后一个电容器得到的电压是电源电压的二倍依次类推可以获得二倍三倍等许多倍电压
功率方向继电器主要作用是判断短路电流大小
日调节水电站在洪水期一般担任系统的调峰任务
频率变动范围不超过±0.5Hz时发电机可按额定容量运行
调相机在迟相运行时向系统提供无功功率进相时从系统吸收无功功率
__断路器主要是用来切断电源的
水电站监控系统的数字滤波是通过硬件电路实现的
潮汐式水电站在落潮和涨潮时都可发电
负反馈能使电路的电压放大倍数增加所以几乎所有的放大器都采用负反馈
电压继电器与电流继电器比较其线圈的匝数多导线细阻抗小
一线圈若线圈匝数绕得越密所通电流越大则磁场就越强
蜗壳是使进入导叶前的水流形成一定的涡量并轴对称地均匀地将水流引入导水机构
把模拟量转换成数字量称D/A转换
目前广泛使用由一个四位二进制计数器组成一位十进制计数器十进制数只能用8421码来编排
装在灭弧室的油只用来作灭弧用可以不要求其有绝缘性能
交流输电线路并联电容器的目的是为了提高输电线路的功率因数
在中性点不接地的系统中应采用保护接零
对负序分量滤过器当通入正序和零序时滤过器无输出
安全阀调整试验是检查安全阀动作的可靠性要求整定值及时开启和关闭
电磁阀是自动控制系统中的重要执行元件之一
渐变流和急变流都只有在非均匀流中才能发生
__断路器的类型主要是按电压等级和遮断容量来划分的
在可控硅整流电路中改变控制角α就能改变直流输出电压的平均值