当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于爆炸性危险厂房泄压设施设置的说法中,错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

泄压设施的设置避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位  有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构  泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料  散发较空气比重大的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积  
以轻质墙体作为泄压面积  以门作为泄压面积  以窗作为泄压面积  以混凝土作为泄压面积  
有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近  有爆炸危险的设备无须避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置  办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内  在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式  有爆炸性危险的甲乙类厂房的的承重结构宜采用钢筋混凝士或钢框架,不宜采用排架 结构和砖墙结构  有爆炸危险性的甲类厂房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于50m  有爆炸危险性的甲类厂房与散发火花地点的防火间距不应小于30m  
作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡  屋顶上的泄压设施宜采取防冰雪聚集措施,不宜采用平屋顶  单层厂房的泄压设施宜靠外墙设置  多层厂房的泄压设施宜靠首层外墙设置  有爆炸危险的设备应贴临厂房的梁、柱等主要承重构件布置  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构  泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料  泄压设施的设置避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位  散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积  
有爆炸危险的甲、 乙类生产部位, 宜布置在多层厂房首层靠外墙的泄压设施附近  泄压设施应避开人员密集场所, 且宜靠近有爆炸危险的部位  有爆炸危险的甲类厂房宜采用封闭式, 承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、 排架结构  使用和生产丙类液体的厂房, 其管、 沟与相邻厂房的管、 沟相通, 下水道应采取隔油设施  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构  泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料  泄压设施的设置避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位  散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积
  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构  泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料  泄压设施的设置靠近人员密集场所和主要交通道路、有爆炸危险的部位  散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积
  
厂房的泄压面积A计算公式为:A=10CV2/3,单位:㎡  厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于2的多个计算段  泄压比C,按厂房内爆炸性危险物质的类别选取,单位㎡/m3  泄压设施采用安全玻璃在爆炸时不产生尖锐碎片的材料  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构  泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料  泄压设施的设置避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位  散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式  有爆炸性危险的甲乙类厂房的的承重结构宜采用钢筋混凝士或钢框架,不宜采用排架结构和砖墙结构  有爆炸危险性的甲类厂房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于50m  有爆炸危险性的甲类厂房与散发火花地点的防火间距不应小于30m  
易于泄压的门、窗等,应采用在爆炸时产生尖锐碎片较少的玻璃材料  泄压设施宜采用钢筋混凝土屋面和钢筋混凝土墙体  泄压设施的设置应避开人员密集场所,并宜远离有爆炸危险的部位  屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚的措施  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构、砖混结构  有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施  泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料  散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角,厂房上部空间应通风良好  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式  有爆炸性危险的甲乙类厂房的承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架,不宜采用排架结构和砖墙结构  有爆炸危险性的甲类厂房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于50m  有爆炸危险性的甲类厂房与散发火花地点的防火间距不应小于30m  
防爆厂房宜单独设置,如必须与非防爆厂房贴邻时,只能一面贴邻,并在两者之间用防火墙或防爆墙隔开  有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向的夹角应小于45°  有爆炸危险的甲、乙类厂房,库房宜采用敞开或半敞开式独立设置  有爆炸危险的甲类厂房其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构  
作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡  泄压窗应采用在爆炸时不产生尖锐碎片的材料  泄压设施的设置应避开人员密集场所和有爆炸危险的部位  屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施  
有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房底层靠外墙的泄压设施附近  办公室、休息室不应布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低3.00h的防火墙与厂房分隔  排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备应设在地下或半地下室  在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施  
有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置  当有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分隔  有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置  当设置门斗时,门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置  

热门试题

更多