你可能感兴趣的试题
风管的连接处,应完整无缺损、表面应平整,无明显扭曲; 承插式风管的四周缝隙应一致,无明显的弯曲或褶皱;内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带,应粘贴牢固、完整无缺损; 薄钢板法兰形式的连接,弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于300㎜,且分布均匀,无松动现象; 插条连接的矩形风管,连接后的板面应夹平整、无明显弯曲; 检查数量,按数量抽查10%,不得少于1个系统。
酚醛复合风管 聚氨酯复合风管 玻璃纤维复合风管 硬聚氯乙烯风管
金属风管的板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1mm的可采用焊接 风管应以密封胶嵌缝的密封为主,可辅以板材连接或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧 非金属风管采用套管连接时,套管厚度不得小于风管板材的厚度 无机玻璃钢风管的玻璃布必须无碱,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜
净化空调系统风管制作应在相对较封闭、无尘和清洁的场所。 洁净度等级N1〜N5级的风管系统,按__系统的风管制作要求。 风管不得有纵向接缝,尽量减少横向拼接缝。 矩形风管边长小于或等于900mm时,不得有纵向接缝。 风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
玻璃纤维复合风管 聚氨酯复合风管 硬聚氯乙烯风管 酚醛复合风管
酚醛复合风管 聚氨酯复合风管 硬聚氯乙烯风管 玻璃纤维复合风管
除尘系统 排风系统 洁净空调系统 低温送风系统 变风量空调系统
风管法兰垫料表面上应刷防腐涂料 高效过滤器的内外层包装不得带入洁净室 洁净度等级N4级的空调系统按中压系统风管要求制作 高效过滤器安装前洁净室的内装修工程必须全部完成
洁净室含酸碱的排风系统 防排烟系统 __洁净空调系统 低压洁净空调系统 酸碱性环境
净化空调系统风管制作应在相对较封闭、无尘和清洁的场所。 洁净度等级N1?N5级的风管系统,按__系统的风管制作要求。 风管不得有纵向接缝,尽量减少横向拼接缝。 矩形风管边长小于或等于900mm时,不得有纵向接缝。 风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
宜采用镀锌层厚度小于 100g/m2 镀锌钢板 净化空调风管内不得设有加固框或加固筋 形风管咬口缝处所涂密封胶宜在正压测 矩形风管使用S型插条及直角形插条连接 N5净化空调系统的风管采用按扣式咬口连接
净化空调系统风管制作应在相对较封闭、无尘和清洁的场所。 洁净度等级N1〜N5级的风管系统,按__系统的风管制作要求。 风管不得有纵向接缝,尽量减少横向拼接缝。 矩形风管边长小于或等于900mm时,不得有纵向接缝。 风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。