当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

应急照明线路在敷设时,在每个防火分区应有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

允许多个回路敷设在同一金属管中,但管内绝缘导线总数不应多于八根  正常照明与应急照明不得共管敷设  不可在管内接线  不可在管内分线  不同电压等级的线路不得共管  
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层  
当消防用电负荷为一级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,按防火分区设置自动切换应急照明配电箱  当建筑物消防用电负荷为一级,采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,以树干式或放射式供电  备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座  高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电  
应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,应急照明配电箱供电范围为10层  1500m2的防火分区不单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路为8路  每个应急回路所配接的灯具数量为60个  
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路  B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路  沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层  沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在住宅建筑中的供电范围不宜超过12层  
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
  
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层  
应急照明配电箱的主电源宜取自于本防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过16层
  
应急照明在正常电源断电后,疏散照明≤10s  疏散标志灯的设置应不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等  疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成  应急照明线路在每个防火分区不需要有独立的应急照明回路  
应急照明在正常电源断电后,疏散照明≤10s  疏散标志灯的设置应不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等  疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成  应急照明线路在每个防火分区不需要有独立的应急照明回路  
应急照明在正常电源断电后,疏散照明≤10s  疏散标志灯的设置应不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等  疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成  应急照明线路在每个防火分区不需要有独立的应急照明回路  
应急照明配电箱  应急照明分配电装置  专用应急照明回路  专用照明分配电装置  