当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电缆保护管应符合哪些要求?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

内壁光滑无毛刺。  满足使用条件所需的机械强度和耐久性。  需穿管来抑制电气干扰的控制电缆,应采用钢管。  交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路的钢管。  保护管的直径和材质根据电缆电压等级要求选定。  
地下电缆与公路交叉时,应采用穿管  有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟  在载重车辆频繁经过的地段,可采用电缆沟  有化学腐蚀液体溢流的场所,不得用电缆沟  
电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.2倍。  电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。  每根管子最多不应超过2个弯头,直角弯不应多于2个。  排管的管孔内径,不宜小于75mm。  
电缆管口应无毛刺和尖锐棱角  塑料电缆管应有满足电缆线路敷设条件所需保护性能的品质证明文件  金属电缆管不应有严重锈蚀  电缆保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,再敷设电缆  电缆管不应有裂缝和显著的凹瘪现象,内壁应光滑  
电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层。  沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。  城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。  当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。  敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。  
电缆采用地面敷设时须单独设置电缆沟槽,按规定设置地面电缆标识桩。  电缆采用地面敷设时可与其他线缆同槽敷设,按规定设置地面电缆标识桩。  电缆应作波浪形敷设,在敷设过程中,不应出现铠装压扁等现象。  电缆上、下行间敷设应无交叉,供电线、正馈线电缆间无交叉。  当电缆穿管敷设时,保护管长度、内径应符合要求。  

热门试题