继电保护现场工作中的习惯性违章的四种表现是: ①不履行工作票 手续即行工作; ②不认真履行现场继电保护工作安全措施票;⑧监护人不到位 或失去监护; ④ 现场标示牌不全,走错屏位________ 。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业题库二十七》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
执行安规两票方面发生习惯性违章行为的表现
习惯性违章是指固守旧有的和工作习惯工作中违反有关规章制度违反操作规程操作方法的行 为
不良作业传统
所谓工作经验
原有的工作模式
继电保护现场工作中的习惯性违章的主要有
不履行工作票手续即行工作
不认真履行现场继电保护工作安全措票
监护人不到位或失去监护
现场标示牌不全,走错屏位(间隔)
不履行现场继电保护工作安全措施票是现场继电保护工作的违章的表现
不履行现场继电保护工作安全措施票是继电保护现场工作习惯性违章的表 现
继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有
不履行工作票手续即行工作
不认真履行现场继电保护工作安全措施票
监护人不到位或失去监护
现场标示牌不全, 走错屏位
现场检修施工方面发生习惯性违章行为的表现
继电保护现场工作中的习惯性违章主要表现为
不履行工作票手续即行工作
不认真履行现场继电保护工作安全措施票
使用未经检验的仪器、仪表
监护人不到位或失去监护
现场标示牌不全,走错屏位
继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有不履行工作票手续即行工作不认真履行现场继电保护工作安全措施
继电保护现场工作中的习惯性违章主要表现为
不履行工作票手续即行工作
不认真履行现场继电保护工作安全措施票
使用未经检验的仪器、仪表。
监护人不到位或失去监护
现场标示牌不全,走错屏位(间隔)
试述继电保护现场工作中的习惯性违章有哪些
继电保护现场工作中的习惯性违章主要有哪些表现
不按规定制定反事故安全技术措施不制定现场工作的安全措施是违章
指挥性
习惯性
管理性
习惯性违章是于工作人员思想麻痹心存侥幸而做出违反保障人身和设备安全的规章制度的行为称习惯性违章
习惯性违章的违章性主要表现在哪四个方面
在继电保护现场工作中工作票签发人可以兼做该项工作的的工作负责 人
不履行现场继电保护工作安全措施票是现场继电保护工作的习惯性违章的表现.
继是保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些
高空作业超重作业深沟深坑拆除工程等工作现场四周无安全警戒线是违章
指挥性
习惯性
装置性
不履行现场继电保护工作安全措施票是现场继电保护动作的习惯性违章的表现
热门试题
更多
所有的电压互感器包括测量保护和励磁自动调节二次线圈出 口均应装设熔断器或自动开关
不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行
查找直流接地时所用仪表内阻不应低于1000Ω/V
220V直流回路对地应承受工频试验电压2000V
保证220kv及以上电网微机保护不因干扰引起不正确动作现场不 必采取相应措施主要是选用电磁兼容性更强的微机保护装 置
电压互感器二次输出回路ABcN相均应装设熔断器或自动小 开关
电压互感器和电流互感器二次回路只能且必须是一点接地
一套微机保护分装于两面保护屏上其出口继电器部分必须与保护 主机部分别由同一专用端子对取得正负直流电源
当线路一侧的纵联保护无故障掉闸时则评价该侧保护误动一次
330kv系统正常运行的最高电压不能大于363kV因此要装设过电压 远跳装置来防止系统出现过电压
正常运行时电压互感器开口三角绕组出口应装设熔断器
接到厂家通知及软件芯片后各单位即可进行保护装置软件更换
电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性选择性快速性和安 全性
按照220~500kV电力系统故障动态记录准则的规定故障录波器每 次启动后的记录时间至少应大于3s
电力系统继电保护的四项基本性能要求为可靠性选择性快速性和 后备性
线路过电压保护的作用在于线路电压高于定值时跳开本侧线路断 路器
电流互感器二次回路应有一个接地点一般宜在互感器端子箱内经端子排 接地但对于使用多组电流互感器且相互问存在电气联接的保护装置则电 流互感器二次回路应在保护屏上经端子排一点接地
过去颁发的反措规定与国家电网公司十八项电网重大反事故 措施试行继电保护专业重点实施要求有抵触的应按原反措规定 执行
虽然微机保护有完善的闭锁措施但弱电源回答回路仍不允许在 强电源侧投入
新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后发生由于安装调 试不良造成的不正确动作但是在投入运行尚在一年以内根据规程规定责任 属基建单位
电流互感器的二次侧只允许有一个接地点对于多组电流互感器相互有 联系的二次回路接地点应设在开关场
为提高抗干扰能力微机型保护的电流引入线应采用屏蔽电缆 屏蔽层和备用笛应在开关场和控制室同时接地
继电保护的三误是指误碰误投停误接线
控制屏保护屏上的端子排正负电源之间及电源与跳合闸 引出端子之间至少应隔开一空端子
在开关场至控制室的电缆主沟内敷设一至两根100mm2的铜电缆 除了可以降低在开关场至控制室之间的地电位差减少电缆屏蔽层所流过的电 流之外还可以对开关场内空间电磁场产生的干扰起到一定的屏 蔽作用
一台直接连接于容量为300MW发变组的__厂用变压器差动保护动 作跳开发变组220kV侧断路器该差动保护应统计在220kV及以上系统保护装 置内
塑胶无屏蔽层的电缆允许将备用芯两端接地来减小外界电磁场的干 扰
为防止电流互感器二次绕组开路在带电的电流互感器二次回路上工 作前用导线将其二次绕缠短路后方可工作
如果差动保护作六角图测相量正确则无需测量各中性线的不平衡 电流
对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置不论动作多少次都只 按动作1次统计