消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格  气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。  
审核中观察到的事实  审核的不合格项  审核中观察到的事实与审核依据比较的结果  审核中的观察项  
不合格项目数≤检查项目总数的 10%,不合格关键项 =0 项,不合格重点项≤ 1项  不合格项目数≤检查项目总数的 20%,不合格关键项≤ 1项,不合格重点项≤ 3项  不合格项目数≤检查项目总数的 10%,不合格关键项≤ 1项,不合格重点项≤ 3项  不合格项目数≤检查项目总数的 20%,不合格关键项 =0 项,不合格重点项≤ 3项  
判定为不合格  进行双倍取样复验全部项目  进行双倍取样复验不合格项目  判定为合格  
当有1个严重缺陷项时,系统判定为不合格  当有3个一般缺陷项时,系统判定为不合格  当无严重缺陷项,一般缺陷项为2个,轻缺陷项为3个时,系统验收为不合格  当一般缺陷项为2个,轻缺陷项为5个时,系统验收为不合格  
A调整审核范围  B扩大抽样  C做出“质量管理体系不存在不合格项”地结论  D以上都不对  
审核中观察到的事实  审核的不合格项  审核中观察到的事实与审核依据比较的结果  审核中的观察项  
消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格  自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格  建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格  气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格  
当 A=0, 且 B≤2, 且 B+C≤6 时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格  当其功能验收不合格时, 系统验收判定为不合格  当 A=0, B≤2, 且 B+C≤检查项的 5%时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格  当其验收项目有一项为不合格时, 系统验收判定为不合格  
热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋:极限抗拉强度、屈服强度、伸长率和冷弯试验中有一个项目不合格时,再取同等数量对该项目复检,当仍有1根不合格时,则该批钢筋应判定为不合格  预应力钢丝:钢丝表面不得有裂纹、小刺结损伤、氧化铁皮和油渍,可以有肉眼可见的麻坑  预应力钢丝:拉力(包括伸长率)、反复弯曲试验中有一项不合格时,该盘预应力钢丝判定为不合格,并应从未试验的钢丝中取双倍复检,当仍有一项不合格时,则该批钢丝应判定为不合格  钢绞线:每批从2盘中截取2根作拉力试验,包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率,当试验中有一项不合格时,该盘钢绞线判定为不合格,并应从未试验的钢绞线中取同等数量复检,当仍有一项不合格时,则该批钢绞线应判定为不合格  钢绞线:每批从3盘中截取3根作拉力试验,包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率,当试验中有一项不合格时,该盘钢绞线判定为不合格,并应从未试验的钢绞线中取双倍复检,当仍有一项不合格时,则该批钢绞线应判定为不合格  
不合格项目数≤检查项月总数的10%, 不合格关键项=0项,不合格重点项≤2项。判定为“好"  不合格项目数≤检查项目总数的10%,不合格关键项=0项,不合格重点项≤1项,判定为“好”  不合格项目数≤检查项目总数的20%,不合格关键项≤l项,不合格重点项≤3项,判定为“中”  不合格项目数>检查项目总数的20%,且没有应予以“吊销餐饮服务许可证"的严重违法行为,判定为“差”  
审核中观察到的事实  审核中事实与审核依据比较的结果  审核的不合格项  审核中的观察项  
判定为不合格  进行双倍取样复验全部项目  进行双倍取样复验不合格项目  判定为合格  
不合格项。  不合格品  反映体系是否有效运行的客观证据  A+C  