当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

接地母线与设备机壳之间的保护地线宜用大于或等于多少平方的多股铜芯线(或紫铜带)连接()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

小于20欧  小于10欧  小于8欧  小于5欧  
交、直流设备的机架应从接地汇集排上引入保护地线。交流配电屏中的中性线应与机架绝缘,严禁采用中性线做交流保护地线  各类需接地的设备与接地汇集排之间连线应采用铜质绝缘导线,不得使用裸导线连通  可以在一根接地线上同时串接几个需要接地的电气设备  机房内空调等金属设施应从接地汇集排上引接保护地线  
接地线采用焊接连接;  当利用穿线的钢管作接地线时,引向电气设备的钢管与电气设备之间,应有可靠的电气连接;  接地线与电气设备的连接,可用螺栓连接或焊接;  当单个电气设备接地部分与接地母线较远时,宜采用多个设备串接后与接地母线连接。  
各设备的保护地线应用不小于35平方毫米的多股铜导线单独从接地汇集线上引入  交流零线铜排必须与设备机框绝缘  开关电源的直流工作地应单独从接地汇集线上引入  基站内的各电源设备中若有接零保护的设备必须将其拆除,并为其新设保护地线  各设备的保护地线严禁复接  
如果机架的保护地线连接到机架PGND接线柱上,则不必整改  如果机架的保护地线连接到机架PGND接线柱上,则必须整改  如果机架的保护地线连接到机架SHELLGND接线柱上,则需要进一步检查SHELLGND接线柱和机架金属机壳是否连接,如果连接,则不必整改  如果机架的保护地线连接到机架SHELLGND接线柱上,则需要进一步检查SHELLGND接线柱和机架金属机壳是否连接,如果连接,则必须整改  
保护地应从接地汇集线引入  配线架应从接地汇集线引入保护接地线  接地线截面积应符合设计要求  机房内所有通信设备不得通过安装加固螺栓等于建筑钢筋相碰而形成电气连通.  
光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或光纤配线架(ODF) 内可靠连通  多股接地线与汇流排连接时, 必须加装接线端子(铜鼻)  直流工作地线, 应采用不小于70 ~95mm2的多股铜导线  严禁在接地线中加装开关或熔断器  线芯的截面积一般应不小于16mm2 。 当相线截面积S大于35mm2时, 保护地线截面积  
直流电源保护地线  所有交、直流配电设备的机架保护接地线  配线架保护接地线  所有通信设备机架保护地线  数据交换模块  
保护接地线必须使用黄绿色电缆,线径符合工程设计规格。  保护地线应用整段线料,多余长度应裁剪,不得盘绕。  相邻机架间的保护地线可串接。  室内接地排上保护接地严禁与其它设备共用接地点。  

热门试题

更多