设备单机试运转及调试 综合效能测定及调整 防排烟系统的测定和调整 系统非设计满负荷条件下的联合试转运
、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10% 、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的30%
防烟系统设计 排烟系统设计 系统控制 系统施工 系统调试
按总数抽查10%,且不得少于2个楼层 按总数抽查30%,且不得少于3个楼层 按总数抽查70%,且不得少于5个楼层 全数检查
设备单机试运转及调试应符合相关规定 通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定 通风与空调工程的控制和监测设备,应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合相关规定
监测与控制系统的检验、调整与联动运行 系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于20% 室内空气参数的测定和调整 空调水系统的测定和调整 防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
空调及通风单体设备自控调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交 资料整理及移交→空调及通风单体设备自控调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试 资料整理及移交→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联动试运转及调试 空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→空调及通风单体设备自控调试→资料整理及移交
按总数抽查10%,且不得少于两个楼层 按总数抽查30%,且不得少于两个楼层 按总数抽查50%,且不得少于两个楼层 全数检查
有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料宜为不燃材料
风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料