你可能感兴趣的试题
弹簧操作机构合闸后未储能 跳闸线圈断线 断路器辅助触点接触不良 机构箱内远方、就地操作控制开关切至就地位置 机构箱内操作电源空开未合
断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。 断路器合闸后应检查控制断路器控制回路是否有断线信号,如果有,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。 断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器控制回路的电源,否则跳闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。 断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即取下合闸保险。
检查是否有控制回路断线 检查远方就地转换开关是否在就地或触点不通 控制手把是否失灵 遥控压板是否投入
断路器辅助接点接触不良 回路接线端子松动或断线 断路器在合闸状态下因压力低导致跳闸闭锁 跳闸或合闸位置继电器线圈损坏
断路器分闸,接地刀闸拉开 断路器合闸,接地刀闸拉开 断路器分闸,接地刀闸闭合 断路器合闸,接地刀闸闭合
合闸位置继电器(HWJ)用于监视合闸回路的完好性 跳闸位置继电器(TWJ)用于监视跳闸回路的完好性 防跳继电器(TBJ)用于防止断路器跳跃现象发生 将 HWJ 和 TWJ 接点串联后, 可提供控制回路断线信号
隔离刀闸更换 断路器机构检查 避雷器放电计数器检查 回路电阻测试
检查电源电压是否过低,使分闸铁芯的冲力不足或本身低电压分闸值不合格 检查分闸回路中熔断器或其它动作元件有无接触不良及短路现象 检查分闸回路的连锁接点有无接触不良 检查分闸线圈是否损坏(短路或断路)
跳闸线圈坏 断路器辅助接点不通 断路器未储能 跳闸位置继电器损坏 压力降低闭锁或闭锁接点坏
立即停运 可以继续运行 应改检修进行检查 应立即改冷备用
跳闸线圈坏 断路器辅助接点不通 断路器未储能 跳闸位置继电器损坏 压力降低闭锁或闭锁接点坏
影响断路器的合闸回路,不影响断路器的分闸回路 影响断路器的分闸回路,不影响断路器的合闸回路 影响断路器的合、分闸回路 不影响断路器的合、分闸回路