励磁系统铜母线的温升限值为70。
查看本题答案
包含此试题的试卷
励磁技术监督上岗员《励磁技术监督上岗员》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
对自并励励磁系统励磁变有要求
励磁变的额定容量要满足发电机1.1倍额定励磁电流的要求;
励磁变的二次电压的大小要满足励磁系统强励的要求;
励磁变的绝缘等级:F级或H级;
励磁变的额定最大温升80K或100K。
F级绝缘水氢氢发电机定子绕组温升限值为90℃
对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值A级绝缘在时产生的绝缘损坏为正常损坏绕组最热点与 其平均温度之差
96℃
98℃
100℃
102℃
在额定负载下运行的油浸变压器各部分的温升不应超额定温升限值其中油面上的温升限值为
40K
55K
65K
75K
F级绝缘空冷发电机定子铁心温升限值为80℃
变压器上层油的温升限值为_____℃.
55
65
95
10 5
对于油浸式变压器绕组温升限值A级绝缘在98时产生的绝缘损坏为正常损坏绕组最热点与其平均 温度之差为1
63
64
65
66
对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值级绝缘在________时产生的绝缘损坏为正常损坏绕组最 热点与
96
98
100
102
变压器上层油的温升限值为℃
55
65
95
105
变压器的温升限值决定于__________的种类
变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考我国规定绕组的温升限值为度
带电设备红外诊断应用规范要求对于封闭母线导电杆的温度限值和温 升限值分别是
105℃,65K
90℃,65K
105℃,60K
90℃,50K
在额定负载下运行的油浸变压器各部分的温升不应超过额定温升限值其中油面上的温升限值为
40K
55K
65K
75K
带电设备红外诊断应用规范要求对于封闭母线螺栓紧固的导体或外壳 的接触面镀银的温度限值和温升限值分别是
105℃,65K
90℃,65K
105℃,60K
90℃,60K
干式变压器绕组温度的温升限值为
100℃;
90℃;
80℃;
60℃。
F级绝缘空冷发电机定子绕组温升限值为85℃
F级绝缘水氢氢发电机定子铁心温升限值为120℃
带电设备红外诊断应用规范要求对于封闭母线外壳支撑结构的温度限 值和温升限值分别是
90℃,65K
90℃,60K
70℃,60K
70℃,30K
对于油浸式变压器绕组温升限值A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏绕组最热点与其平均温度之差为1
63℃
64℃
65℃
66℃
共箱母线与励磁系统成套柜和励磁变压器之间应采用进行连接在设备与共箱母线连接的法兰之间及共箱母线段连接
热门试题
更多
发电机励磁回路一点接地故障有哪些危害
励磁调节器灭磁有哪几种灭磁方式
三相桥式全控整流电路有何特点其触发脉冲有何要求
励磁调节器强励有何作用
直流开关灭磁的优缺点是什么
什么是励磁调节器的自诊断
励磁控制系统在哪几种情况下会产生过电压
励磁系统灭磁屏的两路直流电源是如何配置的
何谓理想灭磁曲线
励磁调节器如何控制并联运行机组无功功率合理分配
交流灭磁的优点是什么
在行业标准中对功率整流柜的均流系数作了不小于的规定
设备工程阶段遗留的技术监督内容应及时完成并对监督内容所及的发电机励磁系统重要参数性能指标进行检测检查验证和评价必要时进行调整试验和改进
发电机励磁系统技术监督的目的是通过技术监督在各个相关单位和各个管理阶段建立起科学有效的联系确保发电机励磁系统满足技术标准和技术合同的规定满足电厂和电网的技术要求并减少励磁系统故障提高发电机和电力系统安全稳定性
发电机励磁系统的模型特殊控制理论和特殊模型应经专家分析鉴定动模试验检验运行考验并且应由所在电网方面进行仿真计算予以确认
空载误强励存在哪些危害
维持发电机的电压在给定水平有何意义
逆变灭磁与开关灭磁有何区别和联系
励磁容量如何选择
均流器的主要作用是什么
提高励磁系统可靠性的方法有哪些
下列哪些不属于发电机励磁系统设备交接验收阶段技术监督工作
励磁调节器的整流轿中为何要装快熔
简述励磁调节器的起励过程
电力系统稳定器的作用是什么
励磁跨接器转子过电压保护装置的动作电压值是如何整定的
发电机励磁系统如何分类
发电机励磁系统设备交接验收阶段技术监督的主要工作
发电机励磁控制方式有哪些
根据发电机励磁系统技术监督规程判断下列叙述正确的是
热门题库