蓄电池开路 蓄电池组供电回路开关断开或开关故障 蓄电池组出口熔断器熔断 熔断器被拔出
直流开关或熔断器未断开前, 断开蓄电池间的连接 应使用经绝缘处理的工器具 蓄电池接入电源时, 应检查蓄电池极性, 并确认蓄电池组电压与整流器输出电压匹配 严禁将蓄电池正负极短接
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀开关按全部负荷的50%选择 直流断路器的断流能力应满足直流系统短路电流要求
蓄电池电压在合格范围内。 蓄电池组总熔断器运行正常。 蓄电池组外观清洁,无短路、接地。 蓄电池室门窗敞开,通风良好 蓄电池壳体无渗漏、变形,连接条无腐蚀、松动,构架、护管接地良好。
直流开关或熔断器未断开前, 不得断开蓄电池之间的连接 安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时, 应使用经绝缘处理的工器具, 严禁将蓄电池正负极短接 蓄电池组接入电源时, 应检查电池极性, 并确认蓄电池组电压与整流器输入电压匹配 裸露电缆线头不用做绝缘处理
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器间应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器问应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
蓄电池组、充电装置与直流系统之间 蓄电池组与试验放电设备之间 蓄电池组与直流分电柜内的直流母线之间 蓄电池组与环形网络干线或小母线之间
断开失压母线上蓄电池组出口隔离开关并更换蓄电池组熔断器熔丝 取下失压母线所带各操作回路电源熔断器 断开失压母线所带动力电源总隔离开关 故障排除后,直流系统不用恢复原运行方式