带方向性的电流保护、 距离保护、 差动保护等装置, 在新投运或设备回路经较大变动时, 必须用________ 和 ________ 来检验其电流、 电压回路接线的正确性。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

试验电流和电压  模拟电流和电压  负荷电流和工作电压  
结构与工作原理简单  整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障  在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定  保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较大  保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高  
应仔细查验其电流、电压回路接线的正确性  均应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性  应从保护屏的端子排上加入试验电流来检验其电流回路接线的正确性  应从保护屏的端子排上加入试验电压来检验其电压回路接线的正确性  
对接入电流、电压的相互相位、极性有严格要求的装置(如带方向的电流保护、距离保护等),判定其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确  判定电流差动保护(母线、发电机、变压器的差动保护、线路纵差保护及横差保护等) 接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变比是否正确  判定利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压) 的相序是否正确,滤过器的调整是否合适  判定每组电流互感器的接线是否正确,回路连线是否牢靠。 定期检验时,如果设备回路没有变动(未更换一次设备电缆、辅助变流器等),只需用简单的方法判明曾被拆动的二次回路接线确实恢复正常(如对差动保护测量其差电流,用电压表测量继电器电压端子上的电压等) 即可  
上下级保护之间,除有特殊规定外,必须遵循逐级配合原则,在灵敏度与动作时间上均相互配合,以保证电网保护在电网发生故障时或出现异常运行情况下有选择地动作;  各种保护按阶段原则选择整定值和控制短路功率的方向(如果这是必要的话)来保证动作的选择性,具有“绝对选择性”的纵联或横联差动保护除外;  相邻保护之间,其主保护段应与相邻后备保护段配合;  两侧电源的保护,当无方向性时,则应按正反两个方向与相邻保护配合,当可选择带方向性时,则整定方向按同方向配合。  
应仔细查验其电流、电压回路接线的正 确性  均应用负荷电流和工作电压来检验其电 流、电压回路接线的正确性  应从保护屏的端子排上加入试验电流、 电压来检验其电流、电压回路接线的正 确性  
电流保护、电压保护、方向保护、差动保护和高频保护;  距离保护、平衡保护、瓦斯保护、温度保护和负序及零序保护;  电流保护、电压保护、接地保护、差动保护和高频保护;  距离保护、平衡保护、瓦斯保护、温度保护和负序及正序保护;  
线路纵联保护投运率  线路距离保护投运率  主变差动保护投运率  线路零序保护投运率  
距离保护第一段带方向性,作为本线路的主保护  距离保护第二段带方向性,作为本线路的主保护,并作为相邻线路的后备保护  距离保护第一段保护线路的80%—90%,第二段保护余下的10%—20%  距离保护第三段带方向或不带方向,有的还设不带方向的第四段,作为本线路及相邻线路的后备保护  