标准互感器使用时的二次负荷实际值与证书上所标负荷之差应不超过±10%。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电能计量检定考试《电能计量检定考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
在选择用于Ⅰ类和Ⅱ类计量的电流互感器和电压互感器时下列哪些选择是正确的
110kV及以上的电压等级电流互感器二次绕组额定电流宜选用1A
电压互感器的主二次绕组额定二次线电压为100(根号3)v
电流互感器二次绕组中所接人的负荷应保证实际二次负荷在25%~100%
电流互感器二次绕组中所接人的负荷应保证实际二次负荷在30%~90%
电流互感器的实际二次负荷不应超过电流互感器
选配电能表时其标定电流应
直通表,按正常运行负荷电流的30%左右进行选择
经互感器接入的,不超过互感器额定二次电流的30%
直通表,按正常运行负荷电流的35%左右进行选择
经互感器接入的,不超过互感器额定二次电流的35%
运行中的电压互感器当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时应及时查明原因并应立即处
选择电流互感器的要求有
电流互感器的额定电压应与运行电压相同
根据预计的负荷电流, 选择电流互感器的变比
电流互感器的准确度等级应符合规程规定的要求
电流互感器实际二次负荷应在 25%~100%额定二次负荷范围内
互感器的标准器使用时的二次负荷与其证书上所标负荷之差不应超过
±5%
±10%
±15%
±20%
标准器比被检电压互感器高出两个准确级别时其实际二次负荷应超过下限 负荷范围
检定电压互感器时为了使标准互感器的误差对检定结果的影响最小通常要求互感器的二次实际负荷等于所用的标准
±1%
±3%
±5%
±10%
互感器实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的
标准器比被检电压互感器高出两个准确度级别时其实际二次负荷不超出额 定和下限负荷范围
选择互感器的容量大小要根据所使用的电能表来确定互感器容量互感器实 际二次负荷为互感器额定负荷
二次额定电流为5A的计量专用电流互感器根据二次回路实际负荷计算值 确定额定二次负荷及下限负荷一般情况
3.75VA
2.5VA
1.5VA
1VA
互感器二次回路不得接入与电能计量无关的设备不得任意改变互感器实际 二次负荷应保证实际二次负荷在下限值
电压
负荷
容量
压降
选择电流互感器有要求
电流互感器的额定电压应与运行电压相同
根据预计的负荷电流, 选择电流互感器的变比。 其额定一次电流的确定, 应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的 60%左右, 至少应不小于 30%,否则应选用动热稳定电流互感器以减小变比
电流互感器实际二次负荷应在 25%~100%额定二次负荷范围内; 额定二次负荷的功率因数应为 0. 8~1. 0 之间
应满足动稳定和热稳定的要求
标准互感器使用时的二次实际负荷与其证书上所标负荷之差不应超过
±3%
±5%
±10%
±4%
测量用电压互感器额定二次负荷的选择应保证接入其二次回路的实际负荷在 额定二次负荷范围内
为了保证精度误差不超过规定值互感器二次侧负荷S2应不大于二次侧额定负荷S2N
选择电流互感器应符合原则
电流互感器额定一次电流应在运行电流的20%-120%的范围。
电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。
电流互感器所接的负荷不超过其额定二次负荷。
电流互感器的准确度等级能满足测量和保护的要求。
选择互感器的容量大小要根据所使用的电能表来确定互感器的容量并规定互感器实际二次负荷范围在互感器的额定
标准互感器使用时得二次实际负荷与其证书上所标负荷之差不应超过
±3%
±5%
±10%
±4%
热门试题
更多
__设备发生接地故障时室内不得接近故障点4m以内室外不得接近故障点8m以内
0.1级标准电能表显示电能值的位数最少不得少于5位
高处作业应使用安全带绳并挂在牢固的构件上如避雷器断路器互感器等
所谓运用中的电气设备指全部带有电压部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备
有一只0.5级电能表当测得其基本误差为+0.325%时修约后的数据为+0.30%
电力电容器能补偿电网无功提高自然力率减少线路能量损耗和线路压降提高系统输送功率
低压断路器是用于电路中发生过载短路和欠电压等不正常情况时能自动断开电路的电器
电压互感器的一次侧隔离断开后其二次回路应有防止电压反馈的措施
0.1级电能表标准装置中配套使用的标准电压电流互感器的准确度等级应为0.01级
安装式电子式电能表的检定项目有工频耐压试验潜动试验启动试验校核常数测定基本误差
进行口对口人工呼吸时应每5s一次为宜
变压器中性点接地属于保护接地
用万用表测量某一电路的电阻时必须切断被测电路的电源不能带电进行测量
运行中的__设备其中性点接地系统的中性点可视作非带电体允许触摸
测量电力设备的绝缘电阻常使用兆欧表
DS864-2型三相三线有功电能表铭牌标注额定电压3100V标定电流336A常数为1000r/kWh则其圆盘的额定转速为0.14433762r/s
0.5级安装式电能表的启动电流是0.002Ib
接地线可作为工作零线
现场检验电能表时严禁电流互感器二次回路开路严禁电压互感器二次回路短路
被检电能表为2级时检定装置电压表的准确度不应低于1.0级
正常情况下我国实际使用的安全电压是220V
0.2级的电能表检定装置用于检定0.2级及以下的电能表
0.1级电能表标准装置的检定周期不超过2年
自动空气开关在电路发生过载和短路故障时能自动断开电路
所有使用携带型仪器的测量工作均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行
为了防止触电事故在一个低压电网中不能同时共用保护接地和保护接零两种保护方式
1.0级安装式电子电能表的标准偏差估计值应不大于0.1%
0.1级电能表标准装置瓦秒法的输出功率稳定度应不超过0.02%
当发现确有窃电行为时不经批准即可中止供电但事后应报告本单位负责人
电能计量故障差错调查报告书应在调查组成立后45日内报送遇特殊情况经上级单位同意后可延长至60日重大电能计量故障差错结案时间最迟不得超过90日
热门题库
更多
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员
电网调度自动化维护员
电网调度自动化厂站端调试检修员
电气运行工考试
电气试验工考试
电气值班员考试
电气巡检员考试
发电厂巡检考试
电气专工试题
电厂热力试验考试
汽机巡检员考试