你可能感兴趣的试题
风机与风管连接采用柔性短管 检查叶片转动灵活,无异常响动 风机落地安装应固定在隔振底座上 安装完毕应检查电机接线正确
金属柔性短管 非金属柔性短管 金属柔性长管 非金属柔性长管
柔性短管的安装应松紧适当,不能扭曲 柔性风管在水平或垂直安装时,应使管道充分地伸展,确保柔性风管的直线性应在管道端头施加l00N拉力使管道舒展 管道支架应适当地增设,以消除管道的弧形下垂,并可增加外形的美观和减少管道的阻力损失 柔性风管作为空调系统的支管与风门连接时,可折成一定的弯度,再施加拉力而舒展
防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料 柔性短管应采用透气的柔性材料 柔性短管长度设置为300mm 柔性短管与风管连接采用抱箍固定 柔性短管与法兰连接采用压板铆接
防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料 柔性短管应采用透气的柔性材料 柔性短管长度设置为300mm 柔性短管与风管连接采用抱箍固定 柔性短管与法兰连接采用压板铆接
防排烟系统柔性短管必须为不燃材料 矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定 柔性短管长度宜为 150~250mm 柔性短管可以做成异径连接管 柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接
柔性短管的安装应松紧适当,不能扭曲 柔性风管在水平或垂直安装时,应使管道充分地伸展,确保柔性风管的直线性,一般应在管道端头施加100N拉力使管道舒展 管道支架应适当地增设,以消除管道的弧形下垂,并可增加外形的美观和减少管道的阻力损失 安装在风机吸入口的柔性短管可装得绷紧一些,防止风机启动被吸入而减小截面尺寸 柔性风管作为空调系统的支管与风门连接时,由于受空间位置的限制,可折成一定的弯度,再施加拉力而舒展
风机与风管连接采用柔性短管 检查叶片转动灵活,无异常响动 风机落地安装应固定在隔振底座上 安装完毕应检查电机接线正确
应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料 用于空调系统的应采取防止结露的措施 柔性短管的长度,一般宜150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠 柔性短管宜作为找正、找平的异径连接管 设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上
风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作; 风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面; 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜同在一侧; 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5m,若超过5m,必须进行加固处理; 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。