强电绝缘导线釆用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接。 弱电绝缘导线釆用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接。 火灾自动报警系统传输线路釆用绝缘导线时, 应穿金属管、 硬质塑料管、 半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。 不同系统、 不同电压等级、 不同电流类别的线路, 不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。 敷设于多尘或潮湿场所的管路, 其管口和管子连接处, 应作密封处理。
线槽始端、 终端及接头处 距接线盒 0.2m 处 线槽转角或分支处 直线段不大于 3m 处
布线系统的敷设方法应根据建筑物构造.环境特征.使用要求.用电设备分布等条件及所选用导体的类型等因素综合确定 金属导管.可挠金属电线保护套管.刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级 布线用塑料导管.线槽及附件应采用非火焰蔓延类制品 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/2
50%,60% 40%,60% 60%,50% 50%,60%
线槽转角或分支处 距接线盒0.5m处 线槽始端、中端及接头处 直线段不大于8m处
线槽内配线前应清除线槽内的积水和污物 在同一线槽内(包括绝缘层在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的50% 线槽口向下配线时,应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束,并固定在线槽底板上,以防导线下坠 导线较多时,除采用导线外皮颜色区分相序外,也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分 在穿越建筑物的变形缝时,导线应留有补偿余量
用平行电缆且单独的走线槽 用屏蔽电缆且汇入走线槽 用屏蔽电缆且单独的走线槽 用双绞线且汇入走线槽