你可能感兴趣的试题
敷设水下接地网 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 当在发电厂、变压所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地 在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m 在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m 在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极 居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。 在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。 在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。 在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。
土壤电阻率不大于1500Ωm的地区,可不装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于1000Ωm的地区,可不装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于800Ωm的地区,应装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于500Ωm的地区,应装设集中接地装置。
当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术 当接地网埋深在1m左右时,可增加接地网的埋设深度 在水电站和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极 具备条件时可敷设水下接地网
当在发电场、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 敷设水下接地网 在房屋溶化盘内敷设接地装置
土壤电阻率为100Ω.m,接地电阻不大于15Ω 土壤电阻率为100~500Ω.m,接地电阻不大于20Ω 土壤电阻率为500~1000Ω.m,接地电阻不大于20Ω 土壤电阻率为1000~2000Ω.m,接地电阻不大于25Ω
该所2000m以内有较低电阻率的土壤,可敷设外引接地极; 该所地下较深处有1000Ωm电阻率的土壤,可采用深井接地; 在地面铺设碎石或沥青地面; 填充人工降阻剂。
当在变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 敷设水下接地网
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地 除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置 可采用水平敷设的接地装置 可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地; 人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m; 人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m; 人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。