你可能感兴趣的试题
一般只限于A式传动通风机采用钢结构支架 任何型号都必须采用钢结构支架 一般只限于B式传动通风机采用钢结构支架 以上答案都不对
根据设计图纸、产品样本或通风机实物对设备基础的外形尺寸、位置、标高及预留孔洞等进行检查 进、排风口应有盖板严密遮盖,防止尘土和杂物进入 检查通风机外露部分各加工面的防锈情况及转子是否发生明显的变形或严重锈蚀、碰伤等 通风机安装所使用的减振器等部件应有出厂合格证或质量鉴定文件 检查通风机叶轮和进气短管的间隙,用手盘动叶轮,旋转时叶轮不应和进气短管相碰
风机安装前应在基础表面铲出麻面 通风机的转子、轴颈和轴封等处均可作捆绑部位 通风机的吊装点应选在机架及规定的吊装点 固定通风机的地脚螺栓,应带垫圈即可 通风机的进风管、出风管应顺气流,并设单独支撑,与基础或其他建筑物连接牢固
根据通风机排送空气的性质(如清洁空气或含易燃、易爆、腐蚀性气体或粉尘等),选用符合用途和要求的通风机类型 通风机的风量在通风系统风量的基础上考虑0~10%的富余系数 通风机的全压,应为系统管网总压损失,并取管网总压损失的15%作为附加值 选择通风机时,风量、风压裕量不宜过大
两台或两台以上同型号、同性能的通风机并联或申联安装,但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 两台或两台以上不同型号、同性能的通风机并联或串联安装,但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 两台或两台以上不同型号、不同性能的通风机并联或串联安装,但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 两台或两台以上同型号、不同性能的通风机并联或串联安装,但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定
消声器、消声弯管均应单独设置支架,其质量不得由风管承受 通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑 电动机应水平安装在滑座上或固定在基础上,找正应以风管为准 管道风机的支、吊、托架应设隔振装置,并安装牢固
整体通风机的安装,应直接放置在基础上用成对斜垫铁找平 通风机连接的管路需要切割或焊接时,应在管路与机壳脱开前进行 机壳组装时,应以转子轴心线为基准找正机壳的位置,并将叶轮进气口与机壳进气口间的轴向和径向间隙调整至设备技术文件规定的范围内 通风机的进气管、排气管、阀件调节装置和冷却装置油路系统管路等均应有单独的支撑并与基础或其他建筑物连接牢固 叶轮进气口与机壳进气口间的径向间隙应均匀分布,其数值应为叶轮外径的1/1000~2/1000
管道风机的支、吊、托架应设隔振装置,并安装牢固 电动机应水平安装在滑座上或固定在基础上,应以风管为准找正 通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑 消声器、消声弯管均应单独设置支架,其质量不得由风管承受
接线试机→运送→安设支架(吊挂挂件)→安设风机(带消音器) 运送→安设支架(吊挂挂件)→接线试机→安设风机(带消音器) 运送→接线试机→安设支架(吊挂挂件)→安设风机(带消音器) 运送→安设支架(吊挂挂件)→安设风机(带消音器)→接线试机
矿用通风机根据其安装位置和服务范围分主要通风机、局部通风机和辅助通风机 主要通风机安装在地面,供全矿井、矿井一翼或一个分区使用 局部通风机供井下局部使用 辅助通风机为解决矿井通风系统某一分区通风阻力过大,局部通风机不能供给足够风量而安设 按通风机的工作方式,矿井主要扇风机工作方式有压入式和抽出式两种