由消防泵房内消防干管上设压力开关控制消防泵的启、停 由每个消火栓处设消防启动按钮直接启泵,并在消防控制中心设手动启、停消防泵装置 由稳压泵处消防管上的压力开关控制消防泵的启、停 由稳压泵处消防管上的压力开关控制消防泵的启、停,并在消防控制中心设手动启、停消防泵装置
应能显示喷淋泵电源的工作状态 应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息 应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号 不应能显示喷淋泵电源的工作状态
应能显示喷淋泵的工作状态 应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态 应能远程手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号 应能实施消防水泵主备泵远程切换
消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量,喷淋消防稳压泵的流量宜为 1L/s,且不宜大于一个喷头的流量 消火栓给水系统的消防稳压泵,其流量不应大于 5L/S;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳 压泵,其流量宜为 3L/s。 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效容积不宜小于 120L。
应能显示喷淋泵电源的工作状态 应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态, 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息 应能远程手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
消防控制室应能显示喷淋泵 (稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
稳压泵启停 启停泵 主/备泵切换 双电源切换 手/自动转换
10,100 15,100 10,150 15,150
15、300 10、150 15、150 10、30
报警阀组保护的场所均应设置水流指示器 自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力 每个防火分区的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头 公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动
控制系统的启、停 显示消防水泵的工作、故障状态 末端试水出口压力 显示启泵按钮的位置
应能显示喷淋泵电源的工作状态 应能显示喷淋泵的启、停状态和故障状态 应显示喷淋泵手动启、停和自动启、停的动作反馈信号 应显示消防水箱、消防水池最低水位报警信息 应显示消防水池水质信息