当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当厂房仅设一个安全出口时,检查要求为:(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

某单层甲类厂房,建筑面积100㎡,同一时间作业人数8人  某丙类厂房,每层建筑面积300㎡,同一时间作业人数18人  地下轮胎仓库,建筑面积为200㎡  占地面积为300㎡的硝酸汞仓库  
单层甲类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为25m  高层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为60m  多层乙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为50m  单层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为80m  
如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口  建筑面积不大于500m2,其室内地坪与室外出入E1地面高差不大于10m,容纳人数不大于30人的防火分区,当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个相邻防火分区相通的防火门  建筑面积不大于200m2,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门  改建工程的防火分区,当相邻防火分区有符合规范规定的安全出口时,可设置在不同方向且不少于两个通向相邻防火分区的防火门作为安全出口  仓库防火分区的建筑面积小于等于100m2
  
某甲类厂房,每层建筑面积120m2,同一时间作业人数3人  某戊类厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数24人  某丙类厂房,每层建筑面积260m2,同一时间作业人数18人  某乙类厂房,每层建筑面积180m2,同一时间作业人数8人  
甲类厂房,每层建筑面积不超过100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人  乙类厂房,每层建筑面积不超过150㎡,且同一时间的生产人数不超过10人  丙类厂房,每层建筑面积不超过250㎡,且同一时间的生产人数不超过20人  丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400㎡,且同一时间的生产人数不超过30人  地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50㎡,且同一时间的作业人数不超过20人  
洁净厂房每一个洁净区的安全出口的数量,都不得少于2个  从洁净区生产地点至安全出口应沿着人员进入厂房时的净化路线疏散  甲、乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过100m²,且同一时间的生产人数不超过5人时,可设置1个安全出口  丙类生产每层的建筑面积不超过250m²,且同一时间内生产人数不超过20人时,可设置1个安全出口  丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过450 m²,且同一时间内生产人数不超过30人,可设置1个安全出口  
占地面积为120㎡的甲类仓库  丙类仓库的防火分区建筑面积为300㎡  建筑面积2000㎡、设置60个停车位的汽车库可设置1个人员安全出口  陶瓷制品的烧成厂房,每层建筑面积400㎡,同一时间生产人数为35人  
A、C级厂房危险性工作间面积大于18m2时,安全出口的数目不应少于2个  A、C级厂房面积小于9m2,且同一时间内的和生产人员不超过2人时,工作间可设一个安全出口  A、C级厂房面积小于18m2,且同一时间内的生产人员不超过3人时,也可设一个安全出口,且不必设安全窗  每一危险工作间内,由最远工作点至外部出口的距离,A级厂房不应超过8m,C级厂房不应超过5m  厂房内的主要通道宽度,不应小于1.2m  
一栋三层的企业孵化器办公楼,首层建筑面积为180m2,人数为50人  单层甲类厂房,建筑面积为100m2,且同一时间的作业人数为9人  单层乙类厂房,建筑面积为120m2,且同一时间的作业人数为12人  二层戊类厂房,每层建筑面积为500m2,且同一时间的作业人数为25人  
某甲类厂房,每层建筑面积120㎡,同一时间作业人数3人  某戊类厂房,每层建筑面积300㎡,同一时间作业人数24人  某丁类厂房,每层建筑面积350㎡,同一时间作业人数20人  某乙类厂房,每层建筑面积180㎡,同一时间作业人数8人  某丙类厂房,每层建筑面积260㎡,同一时间作业人数18人  
安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失  安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离没有直接关系  公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于3个  住宅建筑安全出口数量与建筑单元每层的建筑面积和户门到安全出口的距离有关,一般要求住宅住宅单元每层的安全出口不少于2个  厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于2个
  
改建工程的防火分区,当相邻防火分区有符合规范规定的安全出口时,可设置在不同方向且不少于两个通向相邻防火分区的防火门作为安全出口  建筑面积不大于500m2,其室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于30人的防火分区,当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个相邻防火分区相通的防火门  建筑面积不大于200m2,且经常停留人数不大于10人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门  如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口  
地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于等于100m2  仓库防火分区的建筑面积小于等于150m2  仓库占地面积不大于300m2  地下、半地下仓库,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口  
安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失  安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离没有直接关系  公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于3个  住宅建筑安全出口数量与建筑单元每层的建筑面积和户门到安全出口的距离有关,一般要求住宅单元每层的安全出口不少于2个  厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于2个  

热门试题