你可能感兴趣的试题
110kV及以上的电压等级电流互感器二次绕组额定电流宜选用1A 电压互感器的主二次绕组额定二次线电压为100(根号3)v 电流互感器二次绕组中所接人的负荷应保证实际二次负荷在25%~100% 电流互感器二次绕组中所接人的负荷应保证实际二次负荷在30%~90%
确保一次电流不超标 采用二次绕组带抽头的电流互感器 安装旁路断路控制装置 采用复变比的电流互感器
电流 互感器 电流互感器和电压互感器 电压互感器 电容器
电流互感器 电流互感器和电压互感器 电压互感器 申启器
线路保护宜选用TPY级 母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器 断路器失灵保护可选用TPS级或5P等二次电流可较快衰减的电流互感器 断路器失灵保护可选用TPY级
增大二次电缆截面,并联电流互感器,改用伏安特性高的二次绕组,提高电流互感器变比; 增大二次电缆截面,串联电流互感器,改用伏安特性高的二次绕组,提高电流互感器变比; 减小大二次电缆截面,串联电流互感器,改用伏安特性高的二次绕组,提高电流互感器变比。
互感器二次绕组的负载功率不应超过其额定容量 电流互感器二次绕组不得短路 电流互感器二次绕组不得开路 使用电流不得超过其额定电流
选择电流互感器的变比要适当,额定容量要大于二次负载容量 电流互感器一次绕组串接在线路中,二次绕组串接于测量仪表和继电器,接线时要注意极性正确 电流互感器运行时,在二次回路上工作,不准开路 电流互感器运行时,在二次回路上工作,不准短路
测试互感器各绕组间的极性关系,核对铭牌上的极性标志是否正确。 检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合,相别标示是否正确 自电流互感器的一次分相通入电流,检查工作抽头的变比及回路是否正确(变压器套管变流器的极性与变比检验在变压器作短路电压试验时进行) 测绘电流互感器二次绕组工作抽头的励磁特性曲线 U 2 =f(I 2 ),一般应测录到饱和部分
应采取措施防止电流互感器二次侧开路 短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线 短路电流互感器二次绕组禁止用导线缠绕 防止电流互感器二次侧短路
电流互感器二次绕组的配置应满足 DL/ T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》 的要求 500kV 线路保护、母差保护、断路器失灵保护用电流互感器二次绕组推荐配置原则: ①线路保护宜选用 TPY 级②母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器③断路器失灵保护可选用 TPS级或 5P 等二次电流可较快衰减的电流互感器,不宜使用 TPY 级 为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 当线路保护或主变保护使用串外电流互感器时,配置的 T 区保护亦应与相关保护的保护范围完全交叉 为防止电流互感器二次绕组内部故障时,本断路器跳闸后故障仍无法切除或断路器失灵保护因无法感受到故障电流而拒动,断路器保护使用的二次绕组应位于两个相邻设备保护装置使用的二次绕组之间