你可能感兴趣的试题
母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定 用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定 母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺 连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于5mm的间隙,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母 螺栓受力均匀,不使电器的接线端子受额外应力
母线接触面加工后应当保持清洁,并涂以电力复合脂 母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿 母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整 贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有5mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母 螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力
母线连接用紧固件应采用镀锌螺栓、螺母和垫圈。 接触面应保持清洁,并涂导电膏或中性凡士林。 母线平置时,贯穿螺栓由下向上穿,在其余情况下,螺帽应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2-3扣。 螺栓两侧应均有垫圈,相邻螺栓的垫圈间有3mm以上的间隙,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母,垫圈厚度应符合规定。
经镀银处理的搭接面可直接连接 铜与铜的搭接面 铝与铝的搭接面可直接连接 钢与钢的搭接面不得直接连接,应搪锡或镀锌后连接
裸母线与设备连接时为保证连接牢靠应采用焊接方式。 裸母线与分支线连接时,应用螺栓搭接,以便检修和拆换。 螺栓搭接的接触面应保持清洁,并涂以电力复合脂。 当裸母线额定电流大于2000A时应用铜质螺栓连接。