当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电力电缆耐压试验后,必须通过每kV约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

35kV及以下电力电缆出厂验收,工频试验电压为3.5U0,持续5min,绝缘不发生击穿  110(66)kV及以上电力电缆出厂验收,电缆分别在导体与金属屏蔽(或金属套)之间施加交流电压2.5U0,持续30min,绝缘不发生击穿,绝缘电阻值耐压前后应无明显变化  交接验收时,35kV及以下电缆施加20Hz~300Hz交流电压2.5U0(2U0,持续5(60min,绝缘不发生击穿,试验前后绝缘电阻应无明显变化  交接验收时,35kV~110kV及以下电缆施加20Hz~300Hz交流电压2U0,持续60min,绝缘不发生击穿,试验前后绝缘电阻应无明显变化  
工频耐压试验  绝缘电阻测量  直流耐压试验  泄漏电流测量  
直接接地放电、反复几次;  每kV约30kΩ的限流电阻,反复几次;  每kV约80kΩ的限流电阻,一次;  每kV约80kΩ的限流电阻,反复几次。  
工频耐压试验  绝缘电阻测量  直流耐压试验,  泄漏电流测量  
工频耐压  绝缘电阻  直流耐压  泄漏电流  
导体直流电阻测定  直流耐压试验  局部放电试验  绝缘耐压试验  
导体电阻测量  局部放电试验  工频交流耐压试验  电缆外护套电气试验  
交流耐压试验  绝缘电阻测量  直流耐压试验  泄漏电流测量  
工频耐压  绝缘电阻  直流耐压  泄漏电流  
工频耐压  绝缘电阻  直流耐压  泄漏电流  
交流耐压试验  绝缘电阻测量  直流耐压  泄漏电流测量  
导体直流电阻测定  直流耐压试验  局部放电试验  绝缘耐压试验  
工频耐压  绝缘电阻  直流耐压  泄漏电流  

热门试题