你可能感兴趣的试题
强电绝缘导线釆用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接。 弱电绝缘导线釆用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接。 火灾自动报警系统传输线路釆用绝缘导线时, 应穿金属管、 硬质塑料管、 半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。 不同系统、 不同电压等级、 不同电流类别的线路, 不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。 敷设于多尘或潮湿场所的管路, 其管口和管子连接处, 应作密封处理。
将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母 将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后较接,用胶布缠绕好后再穿管 将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线.烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属 管切断后按要求接入接线盒 接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性 施工人员在看起来十分干净.干燥的工作环境施工后,还特意塔穿管与接线盒的接口处 做了密封处理
系统竖井与电力竖井合用时,系统线路和电力线路应分别布置在竖井两侧 相邻防火分区的报警总线水平敷设时,可穿同一防护管敷设 火灾报警控制器的电源总线和报警总线,可穿同一防护管敷设 从槽盒引到扬声器的线路可采用阻燃性能不低于B1级的塑料管保护 消防电话总线和报警总线合用同一槽盒时可共用同一槽孔
将火灾报警总线金属管干脆穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母 将不当心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后较接,用胶布缠绕好后再穿管 将不当心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒 接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性 施工人员在看起来非常干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理
0.5mm2 0.75mm2 1.00mm2 1.5mm2
消防用电设备供电线路在吊顶内敷设时,采用穿金属管保护的措施 消防用电设备供电线路暗敷时,采用穿金属管保护的措施,并敷设在难燃结构内 消防用电设备供电线路在穿越不同防火分区时采取防火封堵措施 消防供电线路进入配电柜的穿孔处采用矿棉板加膨胀型防火堵料封堵
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于50mm 当采用有机绝缘耐火电缆,在竖井内敷设应穿导线管进行保护 采用矿物质绝缘类不燃性电缆时,可直接采用明敷 消防配电线路严禁与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内
当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设 当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施 采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施 当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护,并要敷设在不燃结构内,保护层厚度不应小于50mm 当采用矿物绝缘电缆时,应穿金属管敷设
系统消防广播线和报警总线布置在槽盒的同一槽孔内 系统报警总线在槽盒内采用焊接方式连接 从接线盒处引到探测器底座的报警总线,采用长度为3m的可弯曲金属电气导管保护 系统导线敷设结束后,用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,其绝缘电阻值均大于20MΩ
32点,防烟分区 36点,防烟分区 32点,防火分区 36点,防火分区
系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃电线电缆 系统内不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内 报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
大于50mm 小于50mm 大于30mm 小于30mm
将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母 将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后较接,用胶布缠绕好后再穿管 将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒 接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性 施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理
系统主电源不应设置剩余电流保护装置和过负荷保护装置 系统供电线路和控制线路应采用阻燃铜芯电线电缆 系统传输线路和报警总线可以采用阻燃电线电缆 不同电压等级的电缆合用金属线槽时,应采用隔板分开
矿物绝缘类不燃性电缆可明敷设 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井合用设置 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆
大于50mm 小于50mm 大于30mm 小于30mm