你可能感兴趣的试题
1.1U0 1.15U0 1.5U0 1.55U0
50A; B.100A; C.30A; D.150A
1.1U0 1.15U0 1.5U0 1.55U0
1.55U0 1.35U0 1.3U0 1.25U0
1.55U0 1.35U0 1.3U0 1.25U0
35~220kVkV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。 10~110kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。 110~220kV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。 10~35kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。
TN接地方式下,电涌保护器宜采用相线/中线对地保护模式。在甲级电涌保护系统中的设备级﹑精细级和在乙级电涌保护系统中的设备级应采取全保护接法 TN接地方式下,电涌保护器宜采用相线/中线对设备保护模式。在乙级电涌保护系统中 的设备级﹑精细级和在乙级电涌保护系统中的设备级应采取全保护接法 在TT接地方式下的电涌保护器,当变压器外壳与低压侧中性点不共地或变压器__侧中性点不接地时,金属氧化物电压限制型入口级SPD可位于剩余电流保护器(RC之负载侧,采取对地保护模式,接于各相线和中线与地之间,也可位于RCD之电源侧的接线形式。当变压器外壳与低压侧中性点共地﹑变压器中性 在TT接地方式下的电涌保护器,当变压器外壳与低压侧中性点共地或变压器__侧中性点接地时,金属氧化物电压限制型入口级SPD可位于剩余电流保护器(RC之负载侧,采取对地保护模式,接于各相线和中线与地之间,也可位于RCD之电源侧的接线形式。当变压器外壳与低压侧中性点共地﹑变压器中性点有 在IT接地方式下当中性线N未配出时,SPD仅在各相与地之间接入;当中性线N配出时,在中性线与地之间也应接入SPD 在IT接地方式下当保护中性线PEN未配出时,SPD仅在各相与地之间接入;当中性线N配出时,在中性线与地之间也应接入SPD
1.1U0 1.15U0 1.5U0 1.55U0
1.1U0 1.15U0 1.5U0 1.55U0
可持续加于电气系统电涌保护器保护模式的最大方均根电压或直流电压; 可持续加于电子系统电涌保护器端子上,且不致引起电涌保护器传输特性减低的最大方均根电压或直流电压。 可持续加于电气系统电涌保护器保护模式的最小方均根电压或直流电压; 可持续加于电子系统电涌保护器端子上,且会引起电涌保护器传输特性减低的最大方均根电压或直流电压。
1.1U0 1.15U0 1.5U0 1.55U0