你可能感兴趣的试题
甲类区域消费设备的伴热蒸汽管道上动火不用进展动火分析 距动火点10m内有可燃液体排放的动火可以采用硬隔离方法 盛装过危险化学品罐体上的动火必须进展置换和动火分析 二级动火作业的动火作业容许证由动火点所在车间审批
甲类区域生产设备的伴热蒸汽管道上动火不用进行动火分析 距动火点10m内有可燃液体排放的动火可以采用硬隔离方法 盛装过危险化学品罐体上的动火必须进行置换和动火分析 二级动火作业的动火作业许可证由动火点所在车间审批
拆除作业动火时应坚持“三不动火,适时动火”原则 拆除遇到受限空间作业时坚持“三不进入”原则 高处作业证有效期不应超过10天 吊装质量大于10t的重物,应办理吊装安全作业证 废弃燃气管线动火作业按二级动火作业管理
拆除作业动火时,应坚持(三不动火,适时动火)原则 高处作业证有效期不应超过10天 拆除遇到受限空间作业时坚持“三不进入”原则 废气燃气管线动火作业按二级动火作业管理 吊装质量大于10t的重物应办理《吊装安全作业证》
设备内置换合格 相连管线加盲板 清除周围易燃物 现场备齐防火、救火设施
动火分析应由动火分析人员进行 动火分析的取样点均应由专(兼)职安全员或当班班长负责提出 动火分析的取样点要有代表性,特殊动火的分析样品应保留到动火结束 动火前,现场取样检测可燃气体浓度,并实行实行检测
将管线内的油品吹扫干净 断开动火管线与其他作业管线设备的连接 进行可燃气体等的分析,必要时灌注消防泡沫 除动火点外,将动火管线封闭,以免可燃气体外漏。
核对《动火许可证》上各项措施是否落实、审批签字是否完备,若发现存在问题,应拒绝动火。 对动火作业工、器具进行检查,保证安全可靠。 应对动火部位至地面、半径 10 米范围内的可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等进行检查、确认。