在设置防烟分区时,应遵循的原则是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设置通风系统的汽车库,其通风系统宜独立设置,喷漆间、电瓶间均应设置独立的排气系统  汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,且补风量不宜小于排烟量的30%  当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口,自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上,并应设置方便开启的装置  汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不宜大于2500m2,且防烟分区应跨越防火分区  防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下凸出不小于0.5m的梁划分  
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分  防烟分区不应跨越防火分区  每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区  
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置  防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m  排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m  机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动  
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分  每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区  储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度  有特殊用途的场所应单独划分防烟分区  
地下车站站厅、站台的防火分区应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜小于750㎡  站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位应设置挡烟垂壁  设备管理区每个防烟分区的建筑面积不应大于750㎡  防烟分区不得跨越防火分区
  
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分  每个防烟分区的建筑面积不应超过规范要求  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区  自然排烟时,储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm  敞开楼梯和自动扶梯的开口部位可不设置挡烟设施  
依托防火防烟分区  就近原则  便于观察、便于进攻、便于转移  设置位置明显  
地下车站站厅.站台的防火分区应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜小于750㎡  站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位可不设置挡烟垂壁  站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位应设置挡烟垂壁  设备管理区每个防烟分区的建筑面积不应大于750㎡  防烟分区不得跨越防火分区  
防烟分区不应跨越防火分区  防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1层面积过小,允许包括1个以上的楼层,但以不超过3层为宜  对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层(间)等,应单独划分防烟分区  每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于500m2  
有特殊用途的场所应单独划分防烟分区  防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分  防烟分区可以跨越防火分区  每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区  
横向按每个防烟分区设置,竖向不宜超过5层  横向按每个防烟分区设置,竖向不宜超过6层  横向按每个防火分区设置,竖向不宜超过5层  横向按每个防火分区设置,竖向不宜超过6层  
设置排烟系统的场所应划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区  防烟分区的最大允许面积,当空间净高小于等于3m时,不应大于1000㎡  挡烟垂壁、防火卷帘及防火水幕均可作为划分防烟分区的构件  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间可以作为一个防烟分区  储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于600mm,同时应保证疏散所需的清晰高度  
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分  每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区  储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度  有特殊用途的场所应单独划分防烟分区  
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分  每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区  储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度  有特殊用途的场所应单独划分防烟分区
  
防烟分区不应跨越防火分区  不设排烟设施的走道和房间,不划分防烟分区  每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2  有特殊要求的场所应单独划分防烟分区  
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分  每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区  储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度  有特殊用途的场所可集中划分防烟分区  
防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除  建筑设置敞开楼梯时,防烟分区可跨越防火分区  防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延  排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于地位补风  

热门试题

更多