你可能感兴趣的试题
设置通风系统的汽车库,其通风系统宜独立设置,喷漆间、电瓶间均应设置独立的排气系统 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,且补风量不宜小于排烟量的30% 当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口,自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上,并应设置方便开启的装置 汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不宜大于2500m2,且防烟分区应跨越防火分区 防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下凸出不小于0.5m的梁划分
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 防烟分区不应跨越防火分区 每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度 有特殊用途的场所应单独划分防烟分区
地下车站站厅、站台的防火分区应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜小于750㎡ 站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位应设置挡烟垂壁 设备管理区每个防烟分区的建筑面积不应大于750㎡ 防烟分区不得跨越防火分区
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 每个防烟分区的建筑面积不应超过规范要求 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 自然排烟时,储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm 敞开楼梯和自动扶梯的开口部位可不设置挡烟设施
依托防火防烟分区 就近原则 便于观察、便于进攻、便于转移 设置位置明显
地下车站站厅.站台的防火分区应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜小于750㎡ 站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位可不设置挡烟垂壁 站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位应设置挡烟垂壁 设备管理区每个防烟分区的建筑面积不应大于750㎡ 防烟分区不得跨越防火分区
防烟分区不应跨越防火分区 防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1层面积过小,允许包括1个以上的楼层,但以不超过3层为宜 对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层(间)等,应单独划分防烟分区 每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于500m2
有特殊用途的场所应单独划分防烟分区 防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 防烟分区可以跨越防火分区 每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区
横向按每个防烟分区设置,竖向不宜超过5层 横向按每个防烟分区设置,竖向不宜超过6层 横向按每个防火分区设置,竖向不宜超过5层 横向按每个防火分区设置,竖向不宜超过6层
设置排烟系统的场所应划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区 防烟分区的最大允许面积,当空间净高小于等于3m时,不应大于1000㎡ 挡烟垂壁、防火卷帘及防火水幕均可作为划分防烟分区的构件 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间可以作为一个防烟分区 储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于600mm,同时应保证疏散所需的清晰高度
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度 有特殊用途的场所应单独划分防烟分区
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度 有特殊用途的场所应单独划分防烟分区
防烟分区不应跨越防火分区 不设排烟设施的走道和房间,不划分防烟分区 每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2 有特殊要求的场所应单独划分防烟分区
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度 有特殊用途的场所可集中划分防烟分区
防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除 建筑设置敞开楼梯时,防烟分区可跨越防火分区 防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延 排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于地位补风