你可能感兴趣的试题
本侧母线故障在对侧线路后备保护作用范围内时,可不装设母线保护,否则就装设一套母线保护; 应装设能快速有选择地切除故障的母线保护,对1个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护; 当本侧的变压器后备保护能实现对母线的保护时,可不装置母线保护,否则应装设一套母线保护; 对于1个半断路器接线每组母线应装设一套母线保护。
电压闭锁元件 CT 断线闭锁元件 方向闭锁元件 电流闭锁元件
低电压闭锁元件 CT 断线闭锁元件 复合电压闭锁元件 零序电压闭锁元件
当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器回路宜装设三相电压互感器,母线宜装设一相电压互感器; 当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器回路应装设三相电压互感器,母线宜装设一相电压互感器; 当主接线为一个半断路器接线时,线路应装三相电压互感器,变压器与母线宜装设二相电压互感器; 当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器,母线均宜装设三相电压互感器。
低电压闭锁元件 CT 断线闭锁元件 复合电压闭锁元件 PT 断线闭锁元件
母线保护动作跳开Ⅰ母线上的全部断路器; 母线保护动作跳开母联断路器; 母线保护动作跳开Ⅰ母线上的全部断路器和母联断路器; 母线保护不动作。
对于一个半断路器接线,应瞬时再次动作于本断路器跳闸,经一时限动作于断开其他相邻断路器; 对于一个半断路器接线,应瞬时动作于断开其他相邻断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,以无时限动作于断开与拒动断路器相关的母联或分段断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,可仅经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有源支路的断路器。
每组母线宜装设两套母线保护; 每组母线宜装设一套母线保护; 当每组母线上的连接元件大于3个时,可装设两套母线保护; 当每组母线上连接元件大于5个时,可装设两套母线保护。
一台半断路器接线中,同名回路必须接入不同侧的母线 一台半断路器接线中,所有进出线回路都必须装设隔离开关 一台半断路器接线中,电源线应与负荷线配对成串 一台半断路器接线中,同一个"断路器串"上应同时配置电源或负荷