你可能感兴趣的试题
节流装置安装要有严格的直管段要求 节流装置的端面应与管道的几何中心相垂直,其偏差不应超过10 密封垫β在夹紧后不得凸入管道内壁 以上要求都对
消火栓安装位于人行道沿上0.8m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为1.0m 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1m 冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口需进行保温处理
消火栓应安装在建筑物内明显处或取用方便的地方 消火栓都需安装在消防箱内 在一般建筑物内,消火栓应采用暗装 安装室内消火栓时,必须取出箱内的水龙带水枪等全部配件,箱体安装好后再复原 消火栓应安装平整牢固,各零件应齐全可靠
消火栓配件应在交工前进行安装 消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管必须放在箱底部 消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内 管道、箱类和金属支架涂漆应在水压试验前进行 禁止直接刷面漆,涂漆遍数应符合设计要求,必须在第一遍干燥后再涂第二遍
在设有消火栓的地方,必须配置消防器材箱,箱内应备有水带、水枪等附件 消火栓周围15M内严禁停车 消火栓安装必须符合有关要求,严禁设栏、设广告围堵消火栓 消火栓周围25M内严禁堆物
市政消火栓距路边不应大于0.5m 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m 地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面的距离不应小于0.4m 室内消火栓栓口中心距地面不应小于1.1m
横管应根据设计要求设置坡度,一般引入管横管,应有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置 充气系统和分支管坡度应不小于0.005 充水系统坡度应不小于0.002 安装时横管坡度的正负偏差值不超过设计要求坡度值的1/3 自动喷洒及水幕消防系统的管道应有坡度
室内消火栓箱采用暗装时,可以破坏隔墙的耐火等级 消火栓箱采用暗装时,不能影响疏散宽度 消火栓栓口应靠近门轴侧安装, 出水口应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或平行
消火栓安装位于人行道沿上0.8m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐处理 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为1.0m 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1.5m 冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口需进行保温处理
室内消火栓箱采用暗装时,可以破坏墙体的耐火性能 消火栓箱采用暗装时,可以减小疏散宽度 消火栓栓口应靠近门轴侧安装要求,当设计无要求时应至少满足1 .0h耐火极限 双向开门的消火栓箱耐火等级应符合设计要求,当设计无要求时应至少满足1.0h耐火极限的要求
地下式泡沫消火栓要有永久性明显标志 地下式泡沫消火栓要安装在消火栓井内的泡沫混合液管道上 外浮顶储罐泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫混合液支管要固定在支架上 泡沫泵站内或站外附近泡沫混合液管道上设置的泡沫消火栓,要符合设计要求 地上式泡沫消火栓的大口径出液口要朝向消防车道
消火栓安装位于人行道沿上0.8m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为1.0m 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1.5m 冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口需进行保温处理
管道安装顺序一般是主干管、干管、支管、横管、垂直管 管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点 管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm。