你可能感兴趣的试题
地脚螺栓直径d在24~30mm以下,中心偏差在10mm内,矫正后还应焊板加固 当地脚螺栓直径d在30mm以下,而中心偏差在10mm以上时,需用螺钉钩矫正 如果地脚螺栓直径d大于30mm,中心偏差在10mm内,矫正后还应焊板加固 地脚螺栓标高偏差超过规定标高偏差时,须将高出部分割去再重新铰制螺纹 当地脚螺栓直径d在30mm以下,而中心偏差在10mm以上时,需将螺栓切断
电杆安装不符合要求 铁横担组装不符合要求 导线架设与连接不符合要求 水泥电杆不符合要求
胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于5倍的胀锚地脚螺栓直径。 安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。 钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰。 钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方; 相邻两组垫铁间的距离,宜为500~1000mm; 设备底座有接缝处,应再下面设置一组垫铁; 每组垫铁的块数不宜超过6块, 放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm;
地脚螺栓在预留孔中应垂直,无倾斜 地脚螺栓任一部分离孔壁的距离于不宜小于 25mm;地脚螺栓底端不应碰孔底 拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为螺栓直径的 1/3~2/3 应在预留孔中的混凝土达到设计强度的 75%以上时拧紧地脚螺栓,各螺栓的拧紧力应均匀
地脚螺栓直径d在24~30mm以下,中心偏差在10mm内,矫正后还应焊板加固 当地脚螺栓直径d在30mm以下,而中心偏差在10mm以上时,需用螺钉钩矫正 如果地脚螺栓直径d大于30mm,中心偏差在10mm内,矫正后还应焊板加固 地脚螺栓标高偏差超过规定标高偏差时,须将高出部分割去再重新铰制螺纹 当地脚螺栓直径d在30mm以下,而中心偏差在10mm以上时,需将螺栓切断
T形头地脚螺栓与基础板按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板牢固,平正,地脚螺栓光杆部分不得刷防锈漆。 安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。 基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好。
T形头地脚螺栓应与T形头地脚螺栓用锚板配套使用 地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆 埋设T形头地脚螺栓用锚板应牢固、平正;螺栓安装前,应加设临时盖板保护,并应防止油、水、杂物掉入孔内;护管与锚板应进行镀锌处理 预留孔或管状模板内的密封填充物,应符合设计规定
地脚螺栓的座标及相互尺寸应符合施工图的要求 地脚螺栓露出基础部分应垂直,设备底座套入地脚螺栓应有调整余量,每个地脚螺栓均不得有卡阻现象 地角螺栓应在混凝土摸板安装之前提前放
T形头地脚螺栓应与T形头地脚螺栓用锚板配套使用 地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆 埋设T形头地脚螺栓用锚板应牢固、 平正;螺栓安装前,应加设临时盖板保护,并应防止油、水、杂物掉入孔内;护管与锚板应进行镀锌处理 预留孔或管状模板内的密封填充物,应符合设计规定
细度不符合要求的为废品 水泥初凝时间不符合要求的为不合格品,终凝时间不符合要求的为废品 水泥初凝时间不符合要求的为废品,终凝时间不符合要求的为不合格品 体积安定性不合格的为废品 强度低于该品种水泥最低强度等级规定值的为废品
地脚螺栓在预留孔中应垂直,无倾斜 地脚螺栓任一部分离孔壁的距离于不宜小于25mm;地脚螺栓底端不应碰孔底 拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为螺栓直径的1/3~2/3 应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上时拧紧地脚螺栓,各螺栓的拧紧力应均匀