你可能感兴趣的试题
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30% 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体 试验时应保证出口压力不高于设计压力 采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致
采用干粉灭火剂和自动启动方式 干粉用量不少于设计用量的30% 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体 试验时应保证出口压力小于设计压力
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30% 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体 试验时应保证出口压力不高于设计压力 采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致
模拟干粉喷放功能检测。 模拟自动启动功能检测。 模拟手动启动/紧急停止功能检测 备用瓶组切换功能检测 在喷射阶段按下手动紧急停止按钮,观察自动灭火是否被中止。
模拟喷气试验宜采用手动启动方式 IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验
干粉炮调试 模拟启动试验 模拟喷放试验 模拟切换操作试验 气密性试验
采用干粉灭火剂和手动启动方式 干粉用量不少于设计用量的30% 干粉储存容器设计压力为1.6MPa,增压时间20s 试验时应保证出口压力不低于设计压力
采用干粉灭火剂和自动启动方式 干粉用量不少于设计用量的30% 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体 试验时应保证出口压力小于设计压力
采用干粉灭火剂和自动启动方式 干粉用量不少于设计用量的30% 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体 试验时应保证出口压力小于设计压力
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂 模拟喷气试验宜采用自动启动方式
设有灭火剂备用量的系统,必需进行模拟切换操作试验且合格 柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采纳自动启动方式且合格 运用__氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必需在容器阀动作之后或同时打开 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才 能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于 90s 手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止 在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动
设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格 柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格 使用__氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备用电源切换试验并合格
干粉灭火剂、手动 压缩空气、自动 氮气、手动 干粉灭火剂、自动
设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格 柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格 使用__氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格