你可能感兴趣的试题
采用承插式(或套筒式)接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于4m或管外径大于400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中 承插式柔性接口连接宜在当日温度较高时进行,插口端不宜插到承口底部,应留出不小于10mm的伸缩空隙,插入前应在插口端外壁做出插入深度标记:插入完毕后,承插口周围空隙均匀,连接的管道平直 采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕 管道与井室宜采用柔性连接,连接方式符合设计要求;设计无要求时,可采用承插管件连接或中介层做法
硬塑料管的连接可以先将一只塑料管的端头用炉火烘烤加热软化(注意不要离炉火太近,以名免烧焦管子),然后把另一只塑料管插入约6㎝即可; 硬塑料管的连接可以先将一只塑料管的端头用炉火烘烤加热软化(注意不要离炉火太近,以名免烧焦管子),然后把另一只塑料管插入约3㎝即可; 硬塑料管弯曲可在炉火上烘烤加热,软化后慢慢的弯曲。若管径较大时可在管内先填充加热过的砂子,然后加热塑料管进行弯曲,弯曲半径不得小于管径的3倍,弯曲处管子不要被弯扁,以免影响穿过导线; 硬塑料管弯曲可在炉火上烘烤加热,软化后慢慢的弯曲。若管径较大时可在管内先填充加热过的砂子,然后加热塑料管进行弯曲,弯曲半径不得小于管径的6倍,弯曲处管子不要被弯扁,以免影响穿过导线;
爆炸危险、特别潮湿以及有可能受到机械损伤的场所,照明线路应采用穿钢管(或电缆管)敷设,不能采用硬塑料管。导线一般采用塑料绝缘导线(BV型或BLV型) 在有酸、碱、盐腐蚀性屋内或屋外腐蚀的管线,应有耐(防)腐蚀的措施,如采用暗管敷设、铜芯塑料导线或采用硬塑料管等 照明线路穿管敷设时,导线(包括绝缘层)截面积的总和不应超过管子内截面的40%,或管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍 一般情况下,管内敷设多组照明回路的导线时,其总根数不应超过6根;在有爆炸危险的场所,管内敷设的导线根数,不应超过4根
PVC管的弯曲:不需加热,可以直接冷弯,为了防止弯瘪,弯管时在管内插入弯管弹簧,弯管后将弹簧拉出,弯管半径不宜过小。在管中部弯曲时,将弹簧两端拴上铁丝,便于拉动。不同内经的管子配不同规格的弹簧; PVC管连接:使用专用配套套管,连接时,将管头涂上专用接口胶,对插入套管,如套管稍大,可在管头上缠塑料胶布然后涂胶插入。PVC管与接线盒连接使用盒接头; PVC管切割:可以使用手锯,也可以使用专用剪管钳; 可以参照硬塑料管的操作方法。
金属管连接应牢固,两管口不得错口,可直接对焊 两段金属管连接不宜用金属软管过渡 硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊 与设备连接宜采用金属软管两端套专用接头附件连接,金属软管的长度不宜大于1.2m
一次插入法 一次插入焊接法 承插胶合 承插胶合焊接
1~2倍 1~1.5倍 0.5~1倍 1~1.2倍