首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
压缩机空气负荷试运转,升压运转的程序、压力和运转时间应符合随机技术文件的规定,文件无规定时试运转描述错误的是( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
二级建造师机电实务《2H320000机电工程施工管理》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
反应系统氮气气密升压前氢气增压压缩机和补充氢压缩机应
试运转
运转一段时间
氮气置换合格,具备开机条件
打开进出口阀门
空气压缩机启动时空负荷运转至少不应小于min升压至额定压力下连续运转的时间不应小于2h
15
20
30
压缩机空气负荷试运转时应连续运转且不得少于h
1
2
4
8
制冷系统负荷试运转过程中压缩机开动后要及时查看油压和吸排气压力以及机器内部的运转情况当吸气压力下降至
0.1
0.2
0.4
0.6
某施工单位承担的一项机电安装工程进入单机试运行阶段项目部计划对一台解体出厂现场组装的大型裂解石油气压
离心式压缩机试运转应符合的规定有
压缩机增速器轮齿静态接触迹线长度不应小于齿长的60%
试运转的压缩介质应采用空气
主机的排气应缓慢升压,每10min升压不得大于0.1MPa
应连续运行2h
轴承壳振动速度有效值不超过6.3mm/s
离心式压缩机试运转应符合的规定有
压缩机增速器轮齿静态接触迹线长度不应小于齿长的60%
试运转的压缩介质应采用空气
主机的排气应缓慢升压,每10min升压不得大于0.1MPa
应连续运行2h
轴承壳振动速度有效值不超过6.3mm/s
螺杆式压缩机空负荷试运转时启动压缩机并运转2min~3min无异常现象后再连续运转运转时间不应少于3
5
10
15
螺杆式压缩机试运转应符合下列要求除外
启动油泵后,使油压上升,将滑阀置于零位,然后开启供液阀,启动压缩机
待压缩机正常运转后增能至90%时,调整膨胀阀
调节四通阀处于减负压或增负压位置,并检查滑阀移动是否灵活正确,并把滑阀置于能量最小位置
制冷机组手动运转正常后,可投入自动运转,连续运转时间为8~12h
压缩机运转一段时间后,应做短时间全负荷运转
压缩机空气负荷试运转时对于无水冷却的应为MPa绝对压力
0.1
0.2
0.3
0.4
热门试题
更多
耐火配涂料施工中断时宜将接槎处做成继续喷涂前应用水润湿
下列电线保护管的弯曲半径不符合规定的是
明装排水横干管穿越防火分区隔墙设置防火套管的长度可用的是2015-10
明装排水横干管穿越防火分区隔墙设置防火套管的长度可用的是2015-10
生活给水系统管道在交付使用前必须并经有关部门取样检验符合相关标准后方可使用
安装坡度要求最大的采暖管道是2015一级
具有保护水质卫生抗腐蚀性强使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是
建筑管道安装应遵循的一般原则是
回转式炉窑砌筑时砌筑的起始点宜选择在2016
下列关于建筑管道所用阀门进行试验符合规范要求的是
炉窑砌筑时拱的跨度大于6m时拱和拱顶应打入锁砖
下列关于不同管径的生活污水塑料管道的坡度设置正确的是
下列符合电缆敷设技术要求的是
高层建筑为防止侧击雷电应在环绕建筑物周围设置2014-12
下列关于工业炉各部位砌体砖缝厚度符合施工要求的是
下列关于照明配电箱安装技术要求描述错误的是
关于建筑供热管道支吊架安装的说法正确的有2016
管道绝热按其用途可分为类型
管径小于或等于100mm的镀锌钢管宜采用连接方式多用于明装管道
下列关于避雷器的安装描述正确的是
某30层层高为3m的高层住宅建筑项目如设计没有明确说明则在施工中应设置均压环
下列工序属于成套电气照明灯具的施工工序有2015-28
避雷带之间的连接应采用
下列属于照明灯具正确施工程序的是
按风管中空气流速可分为低速系统和高速系统低速系统工业建筑主风管风速应该低于m/s
下列可以作为建筑电气防雷接地工程中避雷带的是
下列关于避雷带施工描述不符合规定的是
热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩直线段过长则应设置补偿器补偿器形式规格位置应符合设计要求并按有关规定进行
下列不符合建筑管道安装要求的是
下列耐火材料中属于中性耐火材料的是2014
热门题库
更多
二级建造师施工管理
二级建造师法规
二级建造师建筑实务
二级建造师市政实务
一级建造师项目管理
一级建造师法规
一级建造师机电实务
银仕达一级建造师建筑实务
银仕达一级建造师市政实务
初级会计职称经济法基础
初级会计职称初级会计实务
银仕达中级会计职称经济法
银仕达中级会计职称财务管理
银仕达中级会计职称中级会计实务
银仕达人力资源管理师——基础知识
银仕达人力资源管理师——二级