你可能感兴趣的试题
多股绝缘铜线 橡皮护套铜芯软电缆 塑料铝线 塑料护套铝芯软电缆
铝接线端子 铜线电缆 铝线电缆 铜接线端子 裸铜片
检查压接工具有无问题,检查铝接管或铝鼻子及压模的型号、规格是否与电缆的线芯截面相符合。应将线芯及铝接管内壁的氧化铝膜去掉,再涂一层硅脂。 对于非圆形线芯可用鲤鱼钳将线芯夹成圆形并用绑线扎紧锯齐后插入管内。插入前应根据铝接管长度或铝鼻子孔深,在线上做好记号,中间接头应使两端插入线芯各占铝接管长度的一半,铝鼻子应插到底,插入线芯时,线芯不应出现单丝突起现象。 应将线芯及铝接管内壁的氧化铝膜去掉,再涂一层电力脂。
用铜制线夹压接 铜芯和铝芯直接缠绕连接 专用的铜铝连接管压接 铜芯镀锡后与铝芯绑线连接
由于铜和铝这两种金属标准电极电位相差较大。 当有电介质存在时,将形成以铜为正极,铝为负极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而使接触电阻增大。 由于铜铝的弹性模数和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热(通电与断电)循环后,会使接点产生较大间隙,影响接触而产生恶性循环。 当有电介质存在时,将形成以铜为负极,铝为正极的原电池,使铜产生电化腐蚀,从而使接触电阻增大。
铜芯和铝芯直接缠绕连接 铜芯镀锡后与铝芯绑线连接 铜敷并沟线夹压接 专用的铜铝连接管(过渡接头)压接
缠绕连接 浇锡焊接 压接管压接和并沟线夹螺栓压接 铜铝接头压接
接头电阻不应大于相同长度导线电阻的1.05倍 接头的机械强度不应小于导线机械强度的80% 当导线连接为铝和铝时,不能采用熔焊法 当导线连接为铜和铝时,接头端线芯应镀锡
钢芯铝绞线、铝绞线在档距内的接头,宜采用钳压或爆压 铜绞线在档距内的接头,宜采用绕接或钳压 铜绞线与铝绞线的接头,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线,或采用铜线塘锡插接 铝绞线、铜绞线的跳线连接,宜采用钳压、线夹连接或搭接 钢芯铝绞线可以采用插接
配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线 导线绝缘的颜色标志应按要求配置并排列整齐 导线分支接头不得呆用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎 允许有外露带电部分