315kVA; 400kVA; 500kVA; 600kVA。
5.9kA; 5.7kA; 5.5kA; 5.3kA。
2.3kA; 2.2kA; 2.1kA; 2.0kA。
装设两台互为备用的厂用电电源变压器时,每台变压器的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足厂用电最大负荷的需要; 装设三台厂用电电源变压器互为备用或其中一台为明备用时,计及负荷分配不均匀等情况,每台的额定容量宜为厂用电最大负荷的50%~60%; 装设三台以上厂用电电源变压器时,应按其接线的运行方式及所连接的负荷分析确定; 厂用电变压器可采用强迫风冷时持续输出容量作为额定容量选择的依据。
__厂用电系统电源回路电力电缆应采用铜芯; __厂用电系统的导体截面按经济电流密度选择; __厂用断路器开断能力可不考虑短路电流非周期分量对断路器分断能力的影响; 校验容量为315kVA及以下的变压器供电的主配电屏的分断能力时,可不计及电动机的反馈电流。
在正常启动母线电压降不大于20%; 电动机自启动应按厂用电正常的接线方式和运行方式进行; 厂用电为两级电压时,应对高、低压母线串接自启动进行校验; 低压电动机额定功率(kW)不小于20%变压器额定容量(kVA)时,可不校验电动机正常启动的母线电压。
60%~65%; 60%~70%; 50%~60%; 50%~70%。
两台互为备用时,每台的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时厂用电最大负荷; 三台互为备用或其中一台为明备用时,每台的额定容量宜为厂用电最大负荷的50%~60%; 三台以上时,按接线的运行方式及所连接的负荷分析确定; 强迫风冷时厂用电变压器的输出容量作为额定容量。
__厂用电变压器应选用与普通变压器相同的阻抗值; 低压厂用电变压器应选用与普通变压器相同的阻抗值; 低压厂用电变压器宜选用与普通变压器相同的阻抗值; 引自大机组机端或大容量低压厂用电变压器是否用高阻抗值,应进行比较论证。
厂用电变压器电源侧装有断路器的称独立电源; 若干厂用电电源中,任一电源发生故障,在继电保护正常动作情况下,不致使其他电源同时失掉,均称独立电源; 发电机电压母线上接有一台厂用电变压器、在该段母线上引出的供电线路上“T”接另一台厂用电变压器,这两台厂用电变压器均称独立电源; 从联合扩大单元两台主变压器低压侧各接一台厂用电变压器,这两台厂用电变压器称独立电源。
各种运行方式下可能的最大负荷; 电动机自启动时,母线电压不低于额定电压的55%~65%; 两台互为备用的变压器,其额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足厂用电最大负荷的需要; 选择变压器容量时,可不计温度修正系数的影响。
三相油浸式变压器; 三相干式变压器; 单相油浸式变压器; 单相干式变压器。
29.1kA; 32.97kA; 36.82kA; 40.68kA。
变压器低压侧母线 主变压器__侧母线 装设独立的柴油发电机组 外来电源。
加强绝缘的干式变压器; 干式变压器; 干式变压器,采取有效的防雷措施; 油浸式变压器。
仅计电抗不考虑电阻; 采用一级低压供电的厂用电变压器__侧系统阻抗不计; 采用二级电压供电的系统,低压厂用电变压器__侧系统阻抗要计; 计算主屏母线短路电流时,20kW以上异步电动机的反馈电流要计。
30%~40%; 40%~50%; 50%~60%; 60%~70%。
综合系数法1; 综合系数法2; 综合系数法3; 负荷统计法。
厂用电变压器与近区用电变压器的__侧分别装设断路器; 厂用电变压器与近区用电变压器的__侧合用一组断路器; 厂用电变压器与近区用电变压器以三绕组变压器供电; 厂用电变压器“T”接在近区供电线路上。