高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道 当设环形车道有困难时,至少应沿高层建筑的一个长边设置消防车道 对于设有环形消防车道的高层建筑,可以不设置穿过建筑物的消防车道 高层建筑的周围,应设环形消防车道
建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置 井壁耐火极限不低于1.50h,井壁上的检查门为丙级防火门 高层建筑内的垃圾道排气口直接开向室内,垃圾斗设在垃圾道前室内,该前室的门为乙级防火门 电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等 电梯门的耐火极限不低于1.0h,并同时符合相关完整性和隔热性要求
消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s 消防电梯间应设前室,消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门,不应设置卷帘 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门 消防电梯的载重量不应少于1000kg 电梯轿厢的内部装修材料应采用不燃材料
电梯井应独立设置 电梯井内严禁敷设燃气管道 电缆井、管道井宜分别设置 电缆井、排烟井应分别设置
电梯井应独立设置 电梯井内不应敷设与电梯无关的电缆、电线 电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口 电梯门应采用栅栏门 高层民用建筑电梯井的墙壁应为耐火极限不低于2.00h的不燃烧体
井壁应为耐火极限不低于1、00h的不燃烧体 管道井、电缆井应分别独立设置 每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 井壁上的检查门应采用丙级防火门 管道井、电缆井与商场相连通的孔洞,其空隙应采用不燃材料填塞密实
必须,不应,不宜 必须,严禁,不宜 应,严禁,不应 宜,不应,不宜
按相关规定作竖向防火分隔 竖井应分别独立设置 设置排烟口 井壁上的检查门应采用丙级防火门 井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体
建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为乙级防火门 高层建筑内的垃圾道排气口直接开向室外,垃圾斗设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门 电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等 井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口 电梯门的耐火极限不低于1.50h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。
井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体,管道井、电缆井应分别独立设置 每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 井壁上的检查门应采用丙级防火门 管道井、电缆井与商场相连通的孔洞,其空隙应采用不燃材料填塞密实
电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道 电缆井应独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用乙级防火门 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵 电梯门不应采用栅栏门 消防电梯井可与普通电梯井合并设置。
消防电梯井与相邻电梯井之间设置耐火极限2.00h的防火隔墙,隔墙上的门采用防水、防烟的乙级防火门 消防电梯在2.2m高的设备层未停靠,其他楼层均停靠 消防电梯的井底设置3m³的排水井,排水泵的排水量15L/s 消防电梯轿厢的顶部装修采用铝箔玻璃钢复合材料
电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,必须采用防火封堵材料封堵 电缆井、管道井在每层楼板处必须采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵 建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均须分别独立设置 高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室外 电梯井独立设置
井壁应为耐火极限不低于1、00h的不燃烧体 管道井、电缆井应分别独立设置 每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 井壁上的检查门应采用丙级防火门 管道井、电缆井与商场相连通的孔洞,其空隙应采用不燃材料填塞密实
井壁应为耐火极限不低于 1. 00h 的不燃烧体 管道井、 电缆井应分别独立设置 每隔 2~3 层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 井壁上的检查门应采用丙级防火门 管道井、 电缆井与房间、 走道相连通的孔洞, 其空隙应采用不燃烧材料填塞密实
高层民用建筑的周围,应设环形消防车道 消防车道的宽度不应小于3.5m 供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道 高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道