当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

气体灭火系统灭火剂输送管道设置在室内活动地板下时,可涂红色油漆色环,色环宽度 不应小于()mm。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

灭火剂储存容器  集流管、阀驱动装置、选择阀  灭火剂输送管道、喷嘴  气体灭火控制器  
灭火剂输送管道的外表面宜徐红色油漆  在吊顶内、 活动地板下等隐蔽场所内的管道, 可涂红色油漆色环  色环宽度不应小于 500mm  每个防护区或保护对象的色环宽度应一致, 间距应均匀  
启动管道上  启动钢瓶或钢瓶的电磁阀上  灭火剂储存容器或容器阀上  集流管上  灭火剂输送管道上  
吊顶内的灭火剂输送管道外表面涂红色油漆色环  灭火剂输送管道末端支架与末端喷嘴间的距离为0.6m  已做防腐处理的无缝钢管之间采用焊接连接  容器阀和集流管之间采用挠性连接  机械应急操作装置设置在储瓶间内  
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa  灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa  驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力  灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s  
灭火剂输送管道采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹。连接后,应将连接处外部清理干净并做防腐处理  灭火剂输送管道采用法兰连接时,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2~3条外露螺纹  灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格,  管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。  
灭火剂储存容器  集流管、阀驱动装置、选择阀  灭火剂输送管道、喷嘴  气体灭火控制器  储瓶间的设置情况  
当选择阀操作手柄安装高度超过1.7m时,应采用便于操作的措施  管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于300mm  在吊顶内的灭火剂输送管道,可涂不小于20mm的红色油漆色环  灭火剂输送管道穿越楼板时要设置高出地板30mm的套管  

热门试题