低电阻接地系统的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合()的要求。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

R≤50/I,且不宜大于2Ω  R≤120/I,且不应大于4Ω  R≤250/I,且不宜大于10Ω  R≤2000/I,且不得大于5Ω  
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求  
与变压器保护接地共用接地装置,接地电阻小于4Ω  与变压器保护接地共用接地装置,接地电阻小于10Ω  在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不大于4Ω  在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不大于10Ω  
有效接地系统和低电阻接地系统,其接地电阻R≤2000/I,但不得大于5Ω  有效接地系统和低电阻接地系统,其接地电阻R≤250/I,且不大于10Ω  架空线路杆塔保护接地的接地电阻R≤30Ω  有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所主要设备或严重影响发供电的建构筑曲,防雷电感应的接地电阻R≤30Ω  
变压器的保护接地装置的接地电阻应符合R≤120/Ig  建筑物内低压电气装置采用TN-C系统  建筑物内低压电气装置采用TN-C-S系统  低压电气装置采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统  
R≤50/I,且不宜大于30Ω  R≤120/I,且不应大于20Ω  R≤250/I,且不宜大于10Ω  R≤2000/I,且不得大于5Ω  
变压器的保护接地装置的接地电阻应符合R≤120/Ig  建筑物内低压电气装置采用TN-C系统  建筑物内低压电气装置采用TN-C-S系统  低压电气装置采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统  