你可能感兴趣的试题
市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓。 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径 为65mm的栓口 室外地下式消火栓应有直径为150mm和65mm的栓口各一个 市政消火栓,其保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。 距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
消火栓距路边的距离为1m 建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于1个 消火栓顶距地面高为0.64m 消火栓有一个直径100mm和两个直径为65mm的栓口
室外消火栓的设置间距为150m 位于建筑顶层的室内消火栓栓口动压为025MPa 室外地上式消火栓有一个直径为150mm和2个直径为65mm的栓口 室内消火栓箱内配置的室内消火栓公称直径为65mm 室内消火栓箱内配置一根长度为25m的DN65有内里消防水带
一般临时给水管网宜布置成环状 临时室外消防给水干管最小管径不应小于DN80 室外消火栓的间距不应大于120m 室外消火栓的最大保护半径不应大于150m
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧 栓口中心距地面0.7m 消火栓箱门的开启角度为110° 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧 栓口中心距地面0.7m 消火栓箱门的开启角度为160° 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm
室外消火栓的阀体上铸有消火栓的型号、规格和商标 消防接口采用不锈钢材料制作 室外消火栓没有自动排放余水装置 消火栓阀座采用铜合金铸造
室外地上市政消火栓有直径为 100mm 和两个直径为 65mm 的栓口 市政消火栓的布置间距为 120 米 市政消火栓布置在距离路边 1.5 米处的绿化带内 火灾时水力最不利市政消火栓出流量为 20L/s 且栓口供水压力为0.05MPa
减压阀设置在报警阀组入口后 减压阀出口处设置过滤器,孔网直径为5目/cm2 过滤器前、后分别设压力表 过滤器后和减压阀前设置控制阀门
距离路边3m 布置间距150m 距离加油站20m 距离地下汽车库出入口10m 距离建筑外墙10m
一般临时给水管网宜布置成环状 临时室外消防给水干管最小管径不应小于DN80 室外消火栓的间距不应大于120m 室外消火栓的最大保护半径不应大于150m
室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求 同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件 室外消火栓应设置明显的永久性固定标志 室外消火栓水量及压力应满足要求 室外消火栓应作保温处理
室外地上式消火栓有一个直径为150mm和2个直径为65mm的栓口 室内消火栓箱内配置一根长度为25m有内衬里的消防水带 室内消火栓箱内配置的室内消火栓公称通径为65mm 室外消火栓的设置间距为150m 位于建筑顶层的室内消火栓栓口动压为0.25MP
室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求 同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件 室外消火栓应设置明显的永久性固定标志 室外消火栓的水量及压力应满足要求 室外消火栓应做保温处理
南、西、北侧各布置1个室外消火栓,沿东侧布置2个室外消火栓 东、西、北侧各布置1个室外消火栓,沿南侧布置2个室外消火栓 东、南、北侧各布置1个室外消火栓,沿西侧布置2个室外消火栓 东、南、西侧各布置1个室外消火栓,沿北侧布置2个室外消火栓
室外消火栓管道只有1路与市政供水管道连接 高位水箱有效消防储水量为40m3 室内消火栓系统与自动喷水灭火系统合用消防水泵 消防水泵接合器与最近室外消火栓的距高为18m
符合要求。选项 B,室内消火栓及消防软管卷盘或 轻便水龙的安装应符合下列规定:消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,栓口不应安 装在门轴侧;消火栓栓口中心距地面宜为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。故 符合 要求。选项 C,架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈 标志,宽度不应小于 20mm,间隔不宜大于 4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。故 不符合要求。 选项 D,消火栓箱的安装应符合下列规定:消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。故 符合要求。